给排水预留预埋中发现的两个问题
wanwenpan
wanwenpan Lv.7
2015年03月12日 20:17:14
只看楼主

第一,同一层中,楼板厚度有很大差别,有的地方很厚,有的却很薄,导致套管高度有的平到地面,有的却高出很多;第二,在靠墙预埋的套管,因为墙体的向外偏移,本来本层还是靠墙埋的,上层就离墙很远;相反的情况是:总包砌墙是位置偏差,把靠墙预埋的套管吃到墙里,这两个问题怎么避免呢?

第一,同一层中,楼板厚度有很大差别,有的地方很厚,有的却很薄,导致套管高度有的平到地面,有的却高出很多;
第二,在靠墙预埋的套管,因为墙体的向外偏移,本来本层还是靠墙埋的,上层就离墙很远;相反的情况是:总包砌墙是位置偏差,把靠墙预埋的套管吃到墙里,这两个问题怎么避免呢?
免费打赏
wanwenpan
2015年03月12日 20:36:20
2楼
还有一个,混凝土结构的水池上预埋的柔性防水套管,在拆模板的时候套管的法兰盘和螺栓被总包的工人拆了很多,搞的现在很麻烦,这个问题怎么处理?
回复
w949940526
2015年03月18日 10:35:16
3楼
1.你所谓的套管是防水套管还是为了安装管子预留洞口的套管,如果是前者,那最好是和板厚一样,不然影响美观;如果是后者,那个高低没影响,管子安装完成后要拆除的。
2.上下墙体不统一,管子应该照图上距墙体距离预留,错位的地方用弯头连接。
回复
wanwenpan
2015年03月18日 14:37:26
4楼
豆花饭 发表于 2015-3-18 10:35 1.你所谓的套管是防水套管还是为了安装管子预留洞口的套管,如果是前者,那最好是和板厚一样,不然影响美观 …你好!首先,谢谢你的回答。套管肯定是防水套管,我的意思是土建在浇注楼板时高度不一致,让预埋时候的套管高度不好确定,套管矮了混凝土肯定就进去了,太高了的话就很不美观;
回复
w949940526
2015年03月19日 15:33:29
5楼
wanwenpan 发表于 2015-3-18 14:37 你好!首先,谢谢你的回答。套管肯定是防水套管,我的意思是土建在浇注楼板时高度不一致,让预埋时候的套 …混凝土楼板厚度照理说应该大部分都一样的吧,你只需要按照图中的厚度确认需要套管的高度就可以了呀?这个很麻烦?
回复
kabanas
2015年03月20日 10:13:44
6楼
先回答第一个问题,楼板上预埋的套管的长度应按照底面跟楼板平,顶面比楼板高2-3cm,厨房卫生间高5cm左右的原则来确定,这样就不会出现你说的情况了。第二个问题,墙下一般都有梁,预埋套管首先要躲开大梁,如果出现墙体上下层位置有偏差的问题,应以躲开梁并尽量靠梁设置为原则。你说的墙把套管吃进去,我判断你的套管肯定是埋在梁里了。
回复
wanwenpan
2015年03月20日 16:27:29
7楼
豆花饭 发表于 2015-3-19 15:33 混凝土楼板厚度照理说应该大部分都一样的吧,你只需要按照图中的厚度确认需要套管的高度就可以了呀?这个 …额……这个真的不一样,有的楼板400厚,有的只有270、280的样子
回复
wanwenpan
2015年03月20日 16:30:43
8楼
kabanas 发表于 2015-3-20 10:13 先回答第一个问题,楼板上预埋的套管的长度应按照底面跟楼板平,顶面比楼板高2-3cm,厨房卫生间高5cm左右的 …我是中途才来到现在这个工地,具体的地下室楼板厚度差别挺大的,由于前期预埋有遗漏,现在我搞开孔发现有的楼板有400,有的只有250,你说的标准我知道,但是预埋的时候会不会很麻烦,楼板的高度不一样,难道等到土建扎好钢筋去一个个确认高度吗?我想这样会很麻烦且耗时,你觉得呢?
回复
co1422065927417
2015年03月12日 20:17:15
9楼
预埋前最好与土建碰一下,确认一下楼板厚度以及轴线尺寸。现在有的设计轻体墙下没有梁,或者梁上砌墙是偏轴,造成预留离墙远近不一的现象。
回复
gs377643
2015年03月22日 12:17:35
10楼

谢谢楼主分享
回复
qq_1431674387855
2015年05月15日 16:20:18
11楼
楼板厚度那只能浇注的时候注意啦,预埋的套管在埋之前不都是定好位了么。每层的定位要精准一些啊,不能差太多。
回复

相关推荐