如图,这是一个丙类厂库二层平面图,由于建设方需要,只设3部步梯;防火分区共计5个见第二张图现在问题出现了,根据《建筑设计防火规范》丙类二项加喷淋防火分区面积为2400,那么好吧,做4个仓库,但是只有3部步梯,那么每个防火分区的安全出口成为了问题,于是在中间做一个安全通道(疏散通道),那么疏散通道应另作防火分区还是单独作防火分区????
如图,这是一个丙类厂库二层平面图,由于建设方需要,只设3部步梯;防火分区共计5个见第二张图
现在问题出现了,根据《建筑设计防火规范》丙类二项加喷淋防火分区面积为2400,那么好吧,做4个仓库,但是只有3部步梯,那么每个防火分区的安全出口成为了问题,于是在中间做一个安全通道(疏散通道),那么疏散通道应另作防火分区还是单独作防火分区????
2楼
这样做行不行,有没有人碰到过这种问题的???、
回复
3楼
最好能平均
回复
4楼
gwz0021 发表于 2015-3-12 23:26 最好能平均问题不是防火分区面积,是疏散走道应该并入其他防火分区还是单独做防火分区,如果单独做的话,那么不就说明地上建筑能通过相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口吗?
回复
5楼
本帖最后由 haocuntai 于 2015-3-13 09:46 编辑
如果做自喷的话,仓库部分的防火分区划分应该没问题,疏散走道不参与防火分区划分,不过疏散走道及仓库均应考虑排烟,仓库的每个防火分区门应为乙级防火门,详见建规图示3.8.2条3-1。
回复
6楼
我不太专业,就不评论了
回复