请教下10kV线路防雷的问题
zhaochong1989
2015年03月12日 10:18:11
只看楼主

35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢

35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢
免费打赏
lingxuct
2015年03月12日 15:05:58
2楼
因10KV电压时的系统对地绝缘已不是很高,且对地电压也只有5700V,系统上都装有过电压的避雷器,架空线也要求始端和终端及分支处装避雷器,上面说架空裸导线不用考虑防雷是不对的。

可以想象,架空线绝缘子在下雨时的对地绝缘电阻是很小的,架空裸导线有受到雷电感应时对地放电也很直接,所以,架空裸导线防雷除了避雷器外,没有其他要做的措施了。

但是绝缘架空电缆就不同了,因其在绝缘子导线固定处有电缆的绝缘层,线芯对地的绝缘电阻不管是否下雨还是非常大的,这时,线路受雷电感应产生很高的雷电感应电压时,无法通过线路绝缘子(表面)泄放过电压,只通过避雷器泄放过电压,会发生雷电打断绝缘架空电缆的事!!

为什么雷电会打断架空绝缘电缆,而裸导线不会打掉?

裸导线在下雨时(雷电一般都发生在雨天)雷电感应高电压在绝缘子表面顺雨水向大地放电;而绝缘电缆在芯线中的高电压,受绝缘层阻碍,如果不在绝缘子处(利用雨水)泄放过电压,绝缘子与电缆的金属绑线(由于雨水原因,对地电阻很小)处,极易被打断! 因为电缆芯线对大地的高电压,在绑扎线处(线芯对地)的绝缘距离最小,(加上绑线时用点力,此处绝缘也最薄),雷电感应时线芯中的高电压对绑线放电————击穿(绝缘层),因为架空绝缘电缆的绝缘层有较大的机械(抗拉力)强度,绝缘层被打断,芯线吃不消拉力而断线!!!

如果解决这个问题? 解决方法:下雨时让线芯与绑扎线之间的绝缘电阻降低!!!

下雨时就是利用雨水(在绝缘体表面流动),但也不能让泄放雷电电流的路径上留下爬电痕迹,就需加长雨水流动路径(放电路径)的长度。为了这个原理,绑线不能直接与电缆芯线同电位! 大家可以去观察绝缘架空线路,“在离绝缘子350~500mm处,绝缘电缆上有个卡子“,就这个卡子解决了雷电感应高电压对地放电的问题!!!

工作原理和过程,让大家想象一下。