对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??
对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??
2楼
断路器是有保护功能的,但受极限分断能力的限制,选择断路器时,它的极限分断能力要大于所在位置的最大短路电流!但它没有明显断开点(透明外壳除外)。
隔离开关是没有保护功能的,只有在没有大的负载电流时拉开,只起隔离作用。
所有电气线路都必须有短路保护,以此原则选择开关,那么,总开关是隔离开关时,下面所有出线都必须配相应规格的断路器。
回复
3楼
可以总进线断路器前加装一个隔离开关。柜子尺寸加大 价格高了一点。
回复
4楼
可以总进线断路器前加装一个隔离开关。柜子尺寸加大 价格高了一点。
回复
5楼
看书上说,最好采用隔离开关。但是很多时候还是看到用的是断路器
回复
6楼
zheng3151213 发表于 2015-3-12 09:36 可以总进线断路器前加装一个隔离开关。柜子尺寸加大 价格高了一点。哈哈 你有没有见过带隔离功能的断路器
回复
7楼
学习了,今天又有收获了
回复
8楼
带隔离功能的断路器也不想隔离开关那样,有明显的断点。
回复
9楼
看看!!!!!!
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
断路器是可以带负荷操作,具有保护功能 一般用在照明箱当中
回复