我装两个PC-8(泡沫产生器流量:480L/min)可以么再装一个就很大了,960和981要求有那么严格么?求教了
我装两个PC-8(泡沫产生器流量:480L/min)可以么
再装一个就很大了,960和981要求有那么严格么?
求教了
2楼
可以的,你可以看我的附图,8L/S是指相应工作压力下的出流量,流量系统的计算跟喷淋一样,所以你可以稍提高一点来增加他的出流量。
回复
3楼
waterdn 发表于 2015-3-11 21:24 可以的,你可以看我的附图,8L/S是指相应工作压力下的出流量,流量系统的计算跟喷淋一样,所以你可以稍提高 …DN65的管子号还是DN80的好呢?上面提高出流量具体谈下好么,刚接触罐区泡沫液消防
回复
4楼
inductance 发表于 2015-3-12 07:58 DN65的管子号还是DN80的好呢?上面提高出流量具体谈下好么,刚接触罐区泡沫液消防流量系数*sqrt(压力)=出流量,你知道流量就可以倒算出所需的压力,管径自己算下
回复
5楼
内浮顶储罐的保护面积(直径10m)
10-0.55-0.55=8.9m
3.14*8.9*8.9/4=62.2平方米?
回复
6楼
可不可以配置五个PC4呢?
回复