【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
北京院小李飞刀
2015年03月11日 13:44:07
只看楼主

剪力墙超限的调整,详图第11条。若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。原因如下:1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。

剪力墙超限的调整,详图第11条。
若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。
原因如下:
1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:
施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。
2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:
施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。
3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:
只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。

123.jpg


刀哥扣为1129729659

http://bbs.co188.com/thread-9010657-1-1.html
【刀哥论项目2】一个实际项目地下室及基础计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010658-1-1.html
【刀哥论项目3】柱下筏板基础配筋的三种方式及优劣
http://bbs.co188.com/thread-9013044-1-1.html
【刀哥论项目4】一个剧场结构设计方案阶段的指导
http://bbs.co188.com/thread-9016670-1-1.html
【刀哥论项目5】JCCAD中荷载组合的选取
http://bbs.co188.com/thread-9019475-1-1.html
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥】框架结构施工图绘制方法(包括柱,基础,梁,板,手工)
http://bbs.co188.com/thread-9015357-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html



123.jpg

免费打赏
luhuajie123
2015年12月25日 00:32:22
32楼
无间道 发表于 2015-3-12 10:34 可以借鉴一下的。刀哥出品,必是精品,学习了
回复
luhuajie123
2015年12月25日 00:33:08
33楼
老王在隔壁 发表于 2015-3-14 23:22 都是采用附加短插筋处理,方便而且经济。刀哥出品,必是精品,学习了
回复
chenql6
2015年12月25日 17:24:24
34楼
土木币+1 土木币+1
回复
12314r
2015年12月26日 08:56:14
35楼
好东西,谢谢分享~
回复
haha7322
2016年01月11日 08:57:43
36楼
多谢楼主的分享!
回复
niwenjie1992
2016年01月11日 09:00:03
37楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
blessing
2016年01月11日 14:49:45
38楼
好贴,我也是这样做的.
回复
mchg
2016年01月29日 09:17:56
39楼
回复
张叁疯
2016年01月30日 23:27:50
40楼
精品,学习了
回复
qq_1413445077946
2016年01月31日 11:22:40
41楼
感谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开