计算配电箱负荷时,功率因数到底取多少?
yueting
yueting Lv.2
2007年10月19日 09:44:24
只看楼主

规范要求低压供电的用户功率因数要0.85以上,那么在计算配电箱负荷时,功率因数到底取多少?取0.85以上0.9?还是取设备的实际功率因数?我问了身边的好多人,有人说人家要求0.85以上,设计工程计算的时候就取0.85以上,有人说取设备的实际功率因数,我真的不知道啊,大家帮帮忙啊,谢谢了!

规范要求低压供电的用户功率因数要0.85以上,那么在计算配电箱负荷时,功率因数到底取多少?取0.85以上0.9?还是取设备的实际功率因数?我问了身边的好多人,有人说人家要求0.85以上,设计工程计算的时候就取0.85以上,有人说取设备的实际功率因数,我真的不知道啊,大家帮帮忙啊,谢谢了!
免费打赏
ljs1399
2007年10月20日 23:25:03
2楼
计工程设计都事取0.85
回复
lingxuct
2007年10月21日 06:42:39
3楼
接在配电箱上设备的参数更接近实际。
回复
gxx128838
2007年10月21日 11:13:30
4楼
jd jd jc jz j jjdj觉得就来得及极乐世界就按时机
回复
xjtana
2008年11月05日 13:59:51
6楼
取设备的实际功率因数
回复
elc_xiaojia
2008年11月07日 14:05:35
7楼
不知道,我一般都取工程上的功率因数0.85或者更高,不过估计 太高的话达不到啊。