35KV大电流柜体3150A对绝缘件有无特殊要求??柜体有啥要求??

35KV大电流柜体3150A对绝缘件有无特殊要求??柜体有啥要求??
免费打赏
lishaoyutumu
2015年03月11日 10:27:48
2楼
咋没有人说话啊,高人上来
回复
dianqi0102
2015年03月11日 15:54:42
3楼
柜体和绝缘件比10KV大的多 相间需要加装绝缘板
回复
lingxuct
2015年03月11日 16:26:01
4楼
对开关柜而言,电压高低决定带电体的距离要求,电压高距离要求就大。

电流大小决定铜排大小和散热要求的高低,电流越大,散热要求越高,到了3150A电流时(又是35KV电压等级),最好不装在柜子内,或柜体较大并装有强制风冷装置!

电流大到3150A时,这个系统的短路电流会大到多少?!可能发生(短路故障时)的电动力有多少,需要计算,计算的目的是,支撑铜排的绝缘子能否抵抗电动力,所以,这么大电流的绝缘材料,其机械强度的要求是很高的!