屋顶消防稳压罐的问题
qq_1419835782846
2015年03月09日 09:20:47
只看楼主

请教大家 一个问题就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢

请教大家 一个问题

就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。

但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,

现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢
免费打赏
aibushiyiqie
2015年03月10日 23:01:04
12楼
可以的!只要气压容量足够!
回复
9hao99
2015年03月12日 15:17:18
13楼
看看,学习学习!
回复
云飘飘
2015年03月12日 15:48:04
14楼
控制更为复杂,两个罐子不可能维持同样的气压。建议由厂家提供可行建议。
回复
心平气和1118
2015年03月13日 08:54:19
15楼

应该可以的,只要两个压力罐的有效容积之和不小于450L就行了。
回复
tenglongyu
2015年03月13日 13:21:40
16楼
可以 哦,纵容机 不要减小
回复
lichuanli9826
2015年03月15日 13:23:55
17楼
应该是可以的,只要保证容量就行 没准你查一下新规,就不需要那么大的稳压罐了呢
回复
xwjie
2015年03月15日 17:16:59
18楼
满足有效容积的要求,是可以替换的
回复
设计小菜鸟
2015年03月17日 12:18:21
19楼
学习力,个人也觉得可以。
回复
qq_1414303190415
2015年03月18日 14:45:05
20楼
可以运钢板材料在楼顶上现场加工,所需容量的压力罐
回复
ytsjyhwl
2015年03月19日 17:02:43
21楼
学习下,控制怎么处理