屋顶消防稳压罐的问题
qq_1419835782846
2015年03月09日 09:20:47
只看楼主

请教大家 一个问题就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢

请教大家 一个问题

就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。

但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,

现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢
免费打赏
tbqyc
2015年03月20日 15:21:53
22楼
两个压力罐的有效容积之和不小于450L就行;
回复
lynnex
2015年03月20日 16:40:40
23楼
按现行规范< <消防给水及消火栓系统技术规范> >GB50974-2014的5.3.4条,也可以不设置气压罐的,采用变频泵(此方法用的少)。
回复
曾大帥
2015年03月22日 09:29:17
24楼
按照规范施工,问题不大
回复
指尖沙
2015年03月25日 16:00:56
25楼
好好学习。
回复
qinhuangdaoshazi
2015年03月27日 08:37:35
26楼
自喷满足150L,消火栓满足300L,合用的罐子满足450L有效水容积就可以了,罐子多好处还多呢,就是造价高一些
回复
qq_1408413505505
2015年03月27日 11:15:26
27楼

向大家学习了
回复
lzhen222
2015年03月31日 08:13:32
28楼
按新规是不可以的,应设置在水泵房。
回复
ph603548296
2015年03月31日 21:50:07
29楼
应该是可以的
回复