屋顶消防稳压罐的问题
qq_1419835782846
2015年03月09日 09:20:47
只看楼主

请教大家 一个问题就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢

请教大家 一个问题

就是有个改造项目,屋顶消防稳压罐已经不能使用,需用新的。

但是现在面临的问题是,如果按照,图集来选择稳压罐的话,罐子直径太大运不上去,所以,

现在甲方提出来,能否用两个小的罐子代替一个小的罐子。因为这个问题没有研究过,请大家帮帮忙,谢谢
免费打赏
qq_1419835782846
2015年03月09日 09:45:55
2楼
0309.png
回复
qq_1419835782846
2015年03月09日 09:46:47
3楼
不知道这样做,是否需要报给消防啊。。
回复
快乐的设计师
2015年03月09日 11:28:40
4楼
肯定没问题,更安全可靠。
回复
版专攻
2015年03月09日 11:42:09
5楼
理论上只要有效水的容积一样是可以的,只是造价肯定要高,消防要不要报批,这个不好说
回复
小陶
2015年03月10日 10:53:44
6楼
可以的 理论上
回复
小小花
2015年03月10日 13:06:07
7楼
小罐子,容积够不够,规范要求不小于450L,450对应的是自喷系统和消火栓系统
楼主若是单个系统可小些,
回复
lufei
2015年03月10日 13:23:37
8楼
应该可以的,只要两个压力罐的有效容积之和不小于450L就行了。
回复
lufei
2015年03月10日 13:26:02
9楼
还有就是建议楼主在管道过滤器前设置阀门,便于拆下滤芯清洗。
回复
遮风挡雨
2015年03月10日 15:04:05
10楼
向大家学习了
回复
djc0608
2015年03月10日 15:13:34
11楼
应该可以的,只要保证有效容积
回复