基本情况:学校宿舍内设置独立卫生间,卫生间内有一个蹲便,蹲便设置在单独的小隔间内,此隔间还有淋浴的功能。问题:1.因为有淋浴功能,所以蹲便地面不做抬起的台阶,这样蹲便需要埋在垫层里面,然而宿舍层高限制,要求同层排水另外只能降400的板。这样的话图集上没有能符合这种条件的蹲便,图集上的蹲便均是下排水,所以现在不知道怎么办好?请教各位大神,有没有遇到过这种情况,并且400垫层到底够不够?另外有没有后排水的蹲便同层排水的图集?请赐教。
假设建筑层高是3米,建筑做法厚度(从结构板上表面至地面完成面)为80mm(这是非常常见的),卫生间结构板厚100mm,则卫生间内的净高为3000-80-400-100=2420mm。如果我们令卫生间地面完成面高出宿舍地面160(一级踏步),则净高为2420-160=2260mm,固然低了一点,但考虑到卫生间净面积非常小,不至于感觉特别压抑,还是可以接受的。有了这一级踏步高度,安装普通蹲便器就不成问题了。
回复
4楼
来学习。。。。。。
回复
5楼
王农勤 发表于 2015-3-6 07:50 能否做侧排水呢?甲方要常规排法选设备,好招标
回复
6楼
toumingweixiao000 发表于 2015-3-6 09:20 假设建筑层高是3米,建筑做法厚度(从结构板上表面至地面完成面)为80mm(这是非常常见的),卫生间结构板厚 …因为这个蹲便上方有淋浴,增加台阶的话淋浴的水排放就会有问题
回复
7楼
查了一下,自带存水弯的蹲便器有260高的,加个弯头,400的高度可以安装
回复
8楼
qidaodongnanfang 发表于 2015-3-6 11:44 因为这个蹲便上方有淋浴,增加台阶的话淋浴的水排放就会有问题我的意思是,整个卫生间抬高160
回复
9楼
来学习学习, 疑惑的是降板400的同层皮水为什么蹲便器会安装不下?
回复
10楼
我觉得400的降班完全足够安装蹲便了啊,现在大多数蹲便都是自带存水弯的。应该可以的。
回复
11楼
toumingweixiao000 发表于 2015-3-6 14:14 我的意思是,整个卫生间抬高160增加了负荷,结构不同意。
回复