喷淋末端试水安装高度
cheng_2013
cheng_2013 Lv.10
2015年03月05日 10:15:55
只看楼主

喷淋末端试水的阀门及压力安装高度有没有规范要求,常规安多高比较合适?

喷淋末端试水的阀门及压力安装高度有没有规范要求,常规安多高比较合适?
免费打赏
版专攻
2015年03月05日 15:44:52
2楼
规范应该是没有规定,安装多高,个人以为要便于操作
回复
cheng_2013
2015年03月05日 16:09:41
3楼
版专攻 发表于 2015-3-5 15:44 规范应该是没有规定,安装多高,个人以为要便于操作 谢谢!
回复
水电杂牌军
2015年03月05日 16:38:49
4楼
个人认为应该安装在1.5m~1.8m,避免小孩儿误操作。
回复
zhujianhui55
2015年03月05日 18:18:01
5楼
高度应该便于操作维护,还应该考虑无关人员的误操作,个人认为有保护措施最好,只有有权限的人员才可以进行操作为宜
回复
云飘飘
2015年03月06日 09:16:01
6楼
大概1.5米左右,人员操作方便。
回复
toumingweixiao000
2015年03月06日 09:27:59
7楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2015-3-6 09:43 编辑

上面各位多考虑了操作方便,其实,这个东西实际使用频度极低,并且仅限于物业和消防主管部门来操作,一年到头也难得动上几回,所以基本上没必要过于操心操作方便与否。我所做的几个项目,出于美观考虑,都是把末端试验阀和压力表藏在天花吊顶上,相应留个检修人孔。操作时,架起人字梯,打开人孔,用透明软塑料管与之相接上(另一端接到卫生器具比如大便器,末端试水装置绝大多数在卫生间附近),拧开阀门就可以了。
这样设置的好处,一方面是美观,另一方面也避免了无关人员误操作,实际操作的麻烦程度也相当有限。
回复
xxl420828871
2015年07月09日 15:10:45
8楼
7#说的很好,我们做酒店也采取这种措施
回复
王铜
2016年05月28日 10:34:20
9楼
一方面是美观,另一方面也避免了无关人员误操
回复
天晴亦老
2016年05月29日 16:52:09
10楼
《自动喷水灭火系统设计规范》要求是易于操作,但是工程一般会考虑美观要求,和防止无关人员误操作,一般是设置在吊顶内。
回复
水往高出流00
2016年06月02日 18:44:22
11楼
1.5左右 便于操作 不要安装的 太高了
回复

相关推荐

APP内打开