2015.3.3负荷分级一题
张老师
张老师 Lv.4
2015年03月03日 11:15:06
只看楼主

下列几种情况中,电力负荷应划为一级负荷中特别重要负荷的是: (A)中断供电将造成人身伤害事故时 (B)中断供电将在政治、经济上造成重大损失时 (C)中断供电将发生中毒、爆炸、火灾等情况的负荷 (D)某些特等建筑如:国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂,国家体育中心

下列几种情况中,电力负荷应划为一级负荷中特别重要负荷的是:
(A)中断供电将造成人身伤害事故时
(B)中断供电将在政治、经济上造成重大损失时
(C)中断供电将发生中毒、爆炸、火灾等情况的负荷
(D)某些特等建筑如:国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂,国家体育中心
免费打赏
qq_1411353383689
2015年03月03日 11:39:19
2楼
个人觉得选择C和D
关于负荷分级的规范GB50052-2009和JGJ16-200x
在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡(而非伤害),或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷
A,B属于一级负荷
回复
酔爱江南
2015年03月03日 11:55:00
3楼
支持楼上的,选CD
回复
迂执
2015年03月03日 15:47:56
4楼
根据明用建筑设计规范,应该选D,
回复
无名2015
2015年03月03日 16:22:25
5楼
C,JGJ16-2008,3.2.1中明确规定。
回复
的地得
2015年03月03日 21:41:26
6楼
我没有查规范,这个题有点模糊。我认为是c
回复
的地得
2015年03月03日 21:43:09
7楼
是单选还是多选?如果是多选,应该是C/D 了
回复
张箔
2015年03月05日 09:28:47
8楼
如果是单选题我选B
回复
wxsz_pj
2015年03月05日 10:35:12
9楼
答案应该是C
回复
xyhdy
2015年03月05日 12:35:53
10楼
选择C
第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
回复
xyhdy
2015年03月05日 12:37:20
11楼
选择C

