我厂厂房内照明配电,是一个断路器下的电缆铺设问题,在厂房内,电缆铺设是否应该穿镀锌钢管啊???并且漏电断路器的接地线,是否也应穿镀锌钢管???谁有相关的标准,让我看看,谢拉

我厂厂房内照明配电,是一个断路器下的电缆铺设问题,在厂房内,电缆铺设是否应该穿镀锌钢管啊???并且漏电断路器的接地线,是否也应穿镀锌钢管???
谁有相关的标准,让我看看,谢拉
免费打赏
hubeixp
2007年10月19日 10:19:10
2楼
不一定非穿镀锌钢管不可,可以穿焊接钢管\线槽\桥架等
回复
xienxuelanghu
2007年10月19日 11:27:34
3楼
那穿蛇皮管,可以不???
蛇皮管的可燃性怎么样???
回复
lingxuct
2007年10月19日 12:51:41
4楼
不建议用蛇皮管;铝蛇皮管不可燃,塑料蛇皮管易燃。
回复
yuhuajing05
2007年10月20日 16:51:55
5楼
厂房2.5米以上,电缆可明敷
回复
dl1027
2007年10月20日 23:19:51
6楼
1。一般非防爆区,非腐蚀区可以用普通的焊接钢管敷设
2。厂房用的肯定是1类灯具,所以要加PE
3。一般从线盒出去穿塑料软管,利于施工(电机类设备,一般到电机要穿金属软管;如果是防爆区要穿防爆扰性软管)
回复