现有一个项目,由于首层为半地下室,嵌固端设在地下室顶板,覆土在首层顶板,1200厚。首层高6000,由于覆土和室内外高差造成塔楼位置高7500,二层为住宅标准层3000,首层高7500,按1/16高度剪力墙厚度450,二层为了保证刚度比不小于50%二层3000高取250,问题来了,剪力墙厚度变化有硬性要求吗,以前都是按构造缩小截面,一般一次减小截面50-100,现在一次减了200有问题吗

现有一个项目,由于首层为半地下室,嵌固端设在地下室顶板,覆土在首层顶板,1200厚。首层高6000,由于覆土和室内外高差造成塔楼位置高7500,二层为住宅标准层3000,首层高7500,按1/16高度剪力墙厚度450,二层为了保证刚度比不小于50%二层3000高取250,问题来了,剪力墙厚度变化有硬性要求吗,以前都是按构造缩小截面,一般一次减小截面50-100,现在一次减了200有问题吗
wxf20072008
2015年03月01日 18:55:18
2楼
可以变,但可渐变
回复
设计小兵
2015年03月02日 10:50:18
3楼
建议分2次变截面,每次减薄100
回复
武汉一线天
2015年03月02日 12:45:35
4楼
一次减200很容易造成刚度突变形成薄弱,你要算一算才能确定实际刚度比,不能仅凭墙厚判断。
回复
xiaohe20060315
2015年03月02日 15:40:44
5楼
如果墙身稳定性没问题就行
回复