请问各位大侠及高手,用现在已经普及的多功能保护检验仪在校验失磁保护(微机保护)时,静稳极限阻抗圆轨迹点中,大家一般校验多少个点,一个还是多个?或者说在什么地方有相关规定?请高手给予指点.
请问各位大侠及高手,用现在已经普及的多功能保护检验仪在校验失磁保护(微机保护)时,静稳极限阻抗圆轨迹点中,大家一般校验多少个点,一个还是多个?或者说在什么地方有相关规定?请高手给予指点.
2楼
专业人士,请问你在哪里?呵呵
我总是觉得对于同步发电机来说,第三象限的轨迹没有必要去校验,因为同步发电机一般不会从第三象限进入阻抗圆.但第四象限的轨迹应该多校验.把第四象限的全部校验出来工作量太大.起码额定负荷以及最频繁负荷有功负荷下的临界动作点应该多校验几个点.以满足工况失磁的保护需要.
不知道说的对不对.请大家发言.
回复
3楼
高手都藏起来啦?
各位老大不用这么保守吧.
回复
4楼
我厂失磁保护采用异步边界阻抗圆,位于3/4象限,一般边界圆的两个顶点要求尽量准确,其余每30度测一个点
回复
5楼
无牙虎真行,自己就是高手还找高手,现在搞微机保护的有几个高手在论坛里遛达啊,孤独求败有点精力研发去了
我调了这么多保护还真没想过这个问题,也没有甲方要求.所以我调保护一般都是两点确定一直线,三点确定一曲线;差动每折就取两个点,极限圆就取三个特殊点,苹果圆就取四个点,哈哈.
差动现在会用校验仪描点了,圆的还不会描,有会描的武林高手顶一下,说明我们还有不取点的希望.
回复
6楼
哎呀,让5楼的同仁见笑了.呵呵
我是做高压试验的.没有做过继电保护.是最近看了我们厂里面的失磁校验报告发现有点单调.虽然知道这保护原理是怎么回事.但是毕竟没有具体做这个校验.所以请有经验的同仁给讲解一下,也算是向大家取一下经.
希望大家能够继续发言.再次谢谢大家.
回复
7楼
马上就要结帖子了,大家再加把劲.
回复
8楼
都是调试高手呀!
回复