配电工程施工现场图片分享
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2015年02月28日 14:30:27
只看楼主

2014年12份开始进场施工,现分享部分配电房现场施工图片欢迎大家讨论;共计8个配电房变压器容量分别为1250KVA 8台 1000KVA4台 630KVA3台。有源滤波柜12台(萨科特+诺基亚)直流屏壁挂式为38AH立柜为65AH设备基础-100CM设备圈梁支模板+钢筋圈梁浇筑完成=保养周期电缆沟支架安装设备基础制作+固定10#槽钢+二次砼浇筑修复

2014年12份开始进场施工,现分享部分配电房现场施工图片欢迎大家讨论;共计8个配电房变压器容量分别为1250KVA 8台 1000KVA4台 630KVA3台。有源滤波柜12台(萨科特+诺基亚)直流屏壁挂式为38AH立柜为65AH

设备基础-100CM
IMG_0957.JPG


IMG_0958.JPG


设备圈梁支模板+钢筋
IMG_0810.JPG


IMG_0809.JPG


圈梁浇筑完成=保养周期
IMG_0948.JPG



IMG_0952.JPG

电缆沟支架安装
IMG_0991.JPG


设备基础制作+固定10#槽钢+二次砼浇筑修复
IMG_0995.JPG


接地扁铁转角制作因不够美观需从新制作
IMG_0979.JPG


修改后接地扁铁转角
IMG_1008.JPG


基础部分完成清理垃圾准备设备进场
IMG_0994.JPG


变压器卸货安装,变压器为非晶合金的特重1250的有4T多 设备就位足足花了3个小时
IMG_1093.JPG



IMG_1059.JPG

IMG_1062.JPG

中置柜为美国伊顿
IMG_1153.JPG


IMG_1154.JPG

IMG_1155.JPG

IMG_1159.JPG

环网柜为罗宝恒坤、低压柜为施耐德B柜、西门之8PT、ABB
IMG_1108.JPG


IMG_1126.JPG


排拼排+电缆头制作
IMG_1048.JPG


IMG_1152.JPG


现场设备看守
IMG_1123.JPG


IMG_0948.JPG


IMG_0952.JPG


IMG_0979.JPG


IMG_0991.JPG


IMG_0992.JPG


IMG_0994.JPG


IMG_0995.JPG


IMG_1008.JPG


IMG_1048.JPG


IMG_1059.JPG


IMG_1062.JPG


IMG_1093.JPG


IMG_1108.JPG


IMG_1123.JPG


IMG_1126.JPG


IMG_1127.JPG


IMG_1152.JPG


IMG_1153.JPG


IMG_1154.JPG


IMG_1155.JPG


IMG_1159.JPG


IMG_0809.JPG


IMG_0810.JPG


IMG_0957.JPG


IMG_0958.JPG

免费打赏
mls米老鼠66
2015年03月03日 09:46:52
22楼
接地扁钢的转角做得规范
回复
jhkc
2015年03月03日 09:53:11
23楼
路过学习学习
回复
hanzhg54
2015年03月03日 10:08:27
24楼
很喜欢这类图片,美中不足是照片质量不高,有些图片应该旋转90度。
回复
hanzhg54
2015年03月03日 10:13:15
25楼
ccc___ 发表于 2015-3-2 09:34 现在土建结构设计是“重力固定式”,整个建筑的稳定问题只靠建筑本身的重力,看到电缆沟是砖砌(不是钢筋 …说得对,所以我在设计配电柜基础槽钢时都是恻放,最大的好处就是容易和现浇地面牢固结合。
回复
chengzhexin
2015年03月03日 10:20:03
26楼
除了电缆沟以外的区域,大家设计时候,一般是混凝土填实,还是做成下面是空的预制板?
回复
fuhuapin
2015年03月03日 10:43:50
27楼
chengzhexin 发表于 2015-3-3 10:20 除了电缆沟以外的区域,大家设计时候,一般是混凝土填实,还是做成下面是空的预制板?这要看总包及设计方,做过的配电房也是支模板浇筑,有两点 土石方不方便进去填土费用较高及时间比较紧;但设备受力需计算并要得到设计方同意。
回复
lingxuct
2015年03月03日 12:54:21
28楼
hanzhg54 发表于 2015-3-3 10:13 说得对,所以我在设计配电柜基础槽钢时都是恻放,最大的好处就是容易和现浇地面牢固结合。槽钢下面应该用钢筋混凝土,槽钢下焊带钩的圆钢,基础和槽钢连成一体。
回复
huiyuanjianli
2015年03月03日 16:00:44
29楼
转角这么做比较美观,最主要是规范规定扁钢搭接焊接长度大于2倍宽度,直角无法保证。
回复
lijiebj
2015年03月03日 16:02:24
30楼
不错啊!还是相当规范的!谢谢楼主分享!!
回复
huiyuanjianli
2015年03月03日 16:03:52
31楼
槽钢下面应该用钢筋混凝土,槽钢下焊带钩的圆钢,基础和槽钢连成一体
回复