配电工程施工现场图片分享
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2015年02月28日 14:30:27
只看楼主

2014年12份开始进场施工,现分享部分配电房现场施工图片欢迎大家讨论;共计8个配电房变压器容量分别为1250KVA 8台 1000KVA4台 630KVA3台。有源滤波柜12台(萨科特+诺基亚)直流屏壁挂式为38AH立柜为65AH设备基础-100CM设备圈梁支模板+钢筋圈梁浇筑完成=保养周期电缆沟支架安装设备基础制作+固定10#槽钢+二次砼浇筑修复

2014年12份开始进场施工,现分享部分配电房现场施工图片欢迎大家讨论;共计8个配电房变压器容量分别为1250KVA 8台 1000KVA4台 630KVA3台。有源滤波柜12台(萨科特+诺基亚)直流屏壁挂式为38AH立柜为65AH

设备基础-100CM
IMG_0957.JPG


IMG_0958.JPG


设备圈梁支模板+钢筋
IMG_0810.JPG


IMG_0809.JPG


圈梁浇筑完成=保养周期
IMG_0948.JPG



IMG_0952.JPG

电缆沟支架安装
IMG_0991.JPG


设备基础制作+固定10#槽钢+二次砼浇筑修复
IMG_0995.JPG


接地扁铁转角制作因不够美观需从新制作
IMG_0979.JPG


修改后接地扁铁转角
IMG_1008.JPG


基础部分完成清理垃圾准备设备进场
IMG_0994.JPG


变压器卸货安装,变压器为非晶合金的特重1250的有4T多 设备就位足足花了3个小时
IMG_1093.JPG



IMG_1059.JPG

IMG_1062.JPG

中置柜为美国伊顿
IMG_1153.JPG


IMG_1154.JPG

IMG_1155.JPG

IMG_1159.JPG

环网柜为罗宝恒坤、低压柜为施耐德B柜、西门之8PT、ABB
IMG_1108.JPG


IMG_1126.JPG


排拼排+电缆头制作
IMG_1048.JPG


IMG_1152.JPG


现场设备看守
IMG_1123.JPG


IMG_0948.JPG


IMG_0952.JPG


IMG_0979.JPG


IMG_0991.JPG


IMG_0992.JPG


IMG_0994.JPG


IMG_0995.JPG


IMG_1008.JPG


IMG_1048.JPG


IMG_1059.JPG


IMG_1062.JPG


IMG_1093.JPG


IMG_1108.JPG


IMG_1123.JPG


IMG_1126.JPG


IMG_1127.JPG


IMG_1152.JPG


IMG_1153.JPG


IMG_1154.JPG


IMG_1155.JPG


IMG_1159.JPG


IMG_0809.JPG


IMG_0810.JPG


IMG_0957.JPG


IMG_0958.JPG

xieengineer
2015年03月01日 10:55:56
12楼
不错!
谢谢分享:victory:
回复
lingxuct
2015年03月01日 11:08:49
13楼
总体上看是不错,看到几处不太理想的地方:

1、土建设计没有达到规范要求,柜子前后空间不够;
2、基础槽钢只搁在砖上,与土建结构连接没有达到防震要求;
3、一处接地扁钢连接不是不美观,而是连接不规范,原一个连接点(搭接长度是扁钢宽度的2倍)用了三个,三个搭接点全部不合格。
4、变压器基础虽没看到,可以想象也是不合格的!!!
回复
wllzjw
2015年03月01日 11:43:23
14楼
不错,学习了。
回复
desparado
2015年03月01日 14:48:08
15楼
感谢分享图片
回复
fuhuapin
2015年03月01日 15:03:53
16楼
ccc___ 发表于 2015-3-1 11:08 总体上看是不错,看到几处不太理想的地方:1、土建设计没有达到规范要求,柜子前后空间不够;谢谢大师提出问题;变压器的设备基础中间有两道过梁,槽钢固定圈梁上;离标准还是有距离的继续努力。
回复
xufuji159
2015年03月01日 20:59:26
17楼
很不错的现场照片,学习了,谢谢
回复
fylq
2015年03月02日 08:53:16
18楼
登陆上来 顶一顶!!!
回复
lingxuct
2015年03月02日 09:34:50
19楼
fuhuapin 发表于 2015-3-1 15:03 谢谢大师提出问题;变压器的设备基础中间有两道过梁,槽钢固定圈梁上;离标准还是有距离的继续努力。@jia …现在土建结构设计是“重力固定式”,整个建筑的稳定问题只靠建筑本身的重力,看到电缆沟是砖砌(不是钢筋混凝土),基础槽钢不能和电缆沟整个基础做成一体,发生地震时基础槽钢会脱离砖体结构,所以,偶说达不到抗震要求。变压器基础也是同样的问题。
回复
mls米老鼠66
2015年03月02日 13:21:08
20楼
扁钢搭接焊接长度大于2倍宽度,直角无法保证:victory:
回复
god_young001
2015年03月02日 15:59:09
21楼
学习了 感谢分享
回复

相关推荐

APP内打开