是零线重复接地吗
q493416074
q493416074 Lv.2
2015年02月27日 20:46:12
只看楼主

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑

住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常

20150215_100309_2015228224050.JPG


20150215_100309_201522822423.JPG

免费打赏
muyuyao
2015年02月28日 18:30:18
13楼
请楼主发张配电箱的照片!!!
回复
lczb72
2015年02月28日 19:27:18
14楼
路过学习学习
回复
q493416074
2015年02月28日 22:51:17
15楼
是30MA的漏保
回复
q493416074
2015年02月28日 22:53:11
16楼
q493416074 发表于 2015-2-28 22:51 是30MA的漏保直接地线排
回复
q493416074
2015年02月28日 23:06:41
17楼
是万达高层住宅,仅仅是漏保不合格还是零线重复接地造成拒动。
回复
q493416074
2015年02月28日 23:10:47
18楼
lsc19590714 发表于 2015-2-28 10:39 任何用电器材如果没有漏电,设备、线路均正常,漏保为什么要跳开呢?检验漏保是否正常,本体有试验按钮。是制造漏电现象来试验的,本体按钮正常
回复
q123321aaa
2015年02月28日 23:11:06
19楼
没有问题啊! 配电盘是正常的,没有问题

楼主对插座的描述很模糊,是不是字打错了
回复
q493416074
2015年02月28日 23:12:20
20楼
muyuyao 发表于 2015-2-28 18:24 “漏保前零线有接地”与“相线和地线间接光源漏保不跳闸”之间没有必然联系!!!你想一想TN-C-S系统! …那就是漏保不合格?
回复
q493416074
2015年02月28日 23:15:00
21楼
q123321aaa 发表于 2015-2-28 23:11 没有问题啊! 配电盘是正常的,没有问题楼主对插座的描述很模糊,是不是字打错了是把40w以下灯泡接在相线和地线上漏电保护器不动作,能持续点亮
回复
q493416074
2015年02月28日 23:23:19
22楼
q123321aaa 发表于 2015-2-28 23:11 没有问题啊! 配电盘是正常的,没有问题楼主对插座的描述很模糊,是不是字打错了是在插座相线和接地线间接上40w以下灯泡能持续点亮。漏电保护器不动作。配电箱看上去是没有问题。但是出现这种现象不敢让客户用。
回复