本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常
本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑
住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常
2楼
是按漏电开关试验按钮会跳,把20W灯接到PE线上不会跳吗?
20W灯工作电流只有90mA,配电箱上漏电开关的动作漏电电流可以有100mA。
回复
3楼
真是怪事!
看看你的漏电断路器的动作电流值,如果达到一相、一地的用电肯定会跳。
回复
4楼
学习学习!!!!!!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 08:23 是按漏电开关试验按钮会跳,把20W灯接到PE线上不会跳吗?20W灯工作电流只有90mA,配电箱上漏电开关的动 …我用300mA的漏保
回复
6楼
有可能是中性线和PE线全都接反了
回复
8楼
有照片或者能画一个图么?
正常情况下,不论是零线地线搭接或者对调,只要接入漏电保护电流相量和不为零,且超出其整定值的,肯定会动作。我不确定楼主所述的接地线的情况,地线通过漏电保护么?
另外,测一下电压,电子式的漏电保护在电压过低的情况下是拒动的。
回复
9楼
有可能是中性线和PE线全都接反了
回复
10楼
任何用电器材如果没有漏电,设备、线路均正常,漏保为什么要跳开呢?检验漏保是否正常,本体有试验按钮。
回复
11楼
不像是N和PE接反了,因为N导体是经过零序互感器测量的,一旦接地,根本就送不了电,不用接灯就跳了。
回复
12楼
“漏保前零线有接地”与“相线和地线间接光源漏保不跳闸”之间没有必然联系!!!
你想一想TN-C-S系统!!!
回复