电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?
提前谢谢您的回复。
2楼
请仔细看下GB50217的条文说明,里面讲得很详细了。
回复
3楼
感谢您的回复,在下正在看正文,条文还没有开始看,但在您的提示下我看了一下条文说明也没有太看明白。麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。
回复
4楼
其实讲载流量这问题,只要掌握一个点就可以了,即不造成对电缆绝缘层产生破坏的热量。这里又分三个方面讨论,一是电缆绝缘层的材料,二是热源即电流,三是散热即外部环境。这个100%持续工作是100%Load factor。具体怎么翻译要查规范了,可能在电工术语里有。具体怎么算也没怎么提也没必要,因为国情使然。
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
谢谢antongu的帮助,从您的分析就可看出您的基本功比我扎实的不是一点半点。像您学习。每天都在进步中。
回复
7楼
个人认为这个100%是指满负荷运行的情况下,此时工作电流最大,热量什么的也是最大
回复
8楼
谢谢回复。
回复
9楼
学习了。。。。。。
回复