地下商场通风和防排烟?
kzchen
kzchen Lv.3
2004年12月04日 21:39:51
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:地下商场的设计应该遵循那本规范,还有面积不大于1500的地下商场,通风和防排烟如何设计,风量如何计算?是否按换气次数10次计算就可以?还是有其他规定。需不需要机械进排风?谢谢

请教各位:地下商场的设计应该遵循那本规范,还有面积不大于1500的地下商场,通风和防排烟如何设计,风量如何计算?是否按换气次数10次计算就可以?还是有其他规定。需不需要机械进排风?谢谢
免费打赏
cnbbzz
2004年12月05日 08:15:11
2楼
换气次数10次

----哪里来的依据?
回复
jswgq-55
2004年12月06日 14:43:16
3楼
查资料或书啊
回复
fa19770908
2004年12月08日 16:16:53
4楼
可以套用《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98,2001年版,第6.3.1条
回复
kzchen
2004年12月09日 12:47:55
5楼
谢谢!
回复
yangy19
2004年12月27日 12:19:55
6楼
按换气次数的多少取决于你自己想法.
回复
hhbox
2004年12月27日 14:05:40
7楼
地下商场的负荷主要考虑人流的热负荷\湿负荷,照明热负荷,地下室围护结构的散热散湿.算出室内的热负荷和湿负荷,根据室外空气的状态点和室内设计参数,分别算出所需的通风量,然后取大值,同时较核一下换气次数,风量较大时可能咬考虑设空调降温!
回复
muyi174
2004年12月28日 10:59:24
8楼
查看暖通设计规范啊
回复
luanchanghui
2004年12月28日 22:36:20
9楼
按规范走呀,不要吓猜,搞设计一定要有依据
回复
qljy2004
2004年12月29日 11:01:56
10楼
排烟按高规,通风就要考虑空调的新风量是否满足,如果不能满足可选用双速风机.
回复
zeng9003
2004年12月31日 15:00:08
11楼
按规范
参考高规吧
1500M2小意思怎么搞都可以
回复