我作一砌体8层3.9M开间,2.7米层高地基承载力特征值为140KPA,埋深1.5M JCCD为2.8M条基,我手算为2.3M ,我定为2.3M大家认为可以不?
我作一砌体8层3.9M开间,2.7米层高地基承载力特征值为140KPA,埋深1.5M JCCD为2.8M条基,我手算为2.3M ,我定为2.3M大家认为可以不?
2楼
JCCAD考虑的地震荷载,计算结果是比手算的要大些,如果所有荷载都考虑了的话,我觉得2.3m可以,不过最好是取个中值,取2.5m吧
回复
3楼
考虑地震荷载时,相应需考虑地基土的提高系数,如果手算无漏荷,我建议要自信些,取2.3吧,不要做计算机的奴隶.
回复
4楼
PKPM出的基础不一定准确的,我们的做法都是手算为主,如果你手算确定没错的话,我建议你相信自己
回复
5楼
手算和计算机结合,老工程师就是用手算!!
回复
6楼
可以,相信自己
回复
7楼
什么土质?
感觉有点小...
考虑基础补偿没?
回复
8楼
考虑基础补偿后,一般要放大1.2
回复
9楼
有没青岛的啊 留个联系方式 谢谢
回复
10楼
对基础补偿系数取1.2,我持保留意见(因为影响基础补偿的因素较多)... ...
回复
11楼
砌体8层?你做的是什么用途?宿舍?住宅?我很困惑,8层,你的底层墙取多厚?2.7米的层高是不是太小,现在我们多做2.9,3米了?1.5米的埋深是不是太小了