吸气过热度大的问题
co1423902397428
2015年02月14日 16:41:18
来自于制冷技术
只看楼主

有一台大连氟利昂直冷机组,蒸发器采用釜式蒸发器,蒸发压力0.06MPa.蒸发温度-30度,使用过程中氟利昂回气管温度约15-22摄氏度,过热度超过50摄氏度,蒸发器液位有液位调节阀控制,开度约50%,液位控制在40%时,物料冷凝后出口温度约-20摄氏度,液位控制在55%时,物料冷凝后出口温度约-25摄氏度,但氟利昂回气温度一直偏高,约在20度上下,(液位控制在60%时,蒸发器换热管全部淹完),不知什么原因,

有一台大连氟利昂直冷机组,蒸发器采用釜式蒸发器,蒸发压力0.06MPa.蒸发温度-30度,使用过程中氟利昂回气管温度约15-22摄氏度,过热度超过50摄氏度,蒸发器液位有液位调节阀控制,开度约50%,液位控制在40%时,物料冷凝后出口温度约-20摄氏度,液位控制在55%时,物料冷凝后出口温度约-25摄氏度,但氟利昂回气温度一直偏高,约在20度上下,(液位控制在60%时,蒸发器换热管全部淹完),不知什么原因,