关于多联机容量修改的问题
z123932019
z123932019 Lv.2
2015年02月13日 19:24:33
来自于中央空调
只看楼主

党多联机室外机和室内机高差和当量长度取值比较大时,多联机的制冷量会打折扣。现有个项目室外机和室内机高差50米 当量长度100米。这个情况下,不知道应该怎么取值。能否按照厂家较老的技术资料来判定厂家新型号的多联机组制冷能力呢?

党多联机室外机和室内机高差和当量长度取值比较大时,多联机的制冷量会打折扣。

现有个项目室外机和室内机高差50米 当量长度100米。这个情况下,不知道应该怎么取值。能否按照厂家较老的技术资料来判定厂家新型号的多联机组制冷能力呢?


免费打赏
jiaoluoren
2015年02月25日 13:09:52
2楼
按技术资料的衰减来算吧,各个系列有区别,但是应该不大。