制冷系统越复杂,施工规范就越重要。本文我们就一起来了解下多联机的安装施工规范
制冷系统越复杂,施工规范就越重要。本文我们就一起来了解下多联机的安装施工规范 。
图纸审核是安装施工的首要步骤,它确保了后续工作的准确性和有效性。这一阶段需要详细检查设计图纸和安装指南,确保所有尺寸、位置和设备规格与现场条件相符合。
1、核对关键信息:
包括设备型号、数量、位置、管道走向等。如:
校对房间冷量是否符合要求,确认室内机(机型)选择能否满足设计要求,室内外机是否匹配。
校对管路设计尺寸、分歧管选型能否满足技术要求。
校对管路总长、第一分歧与最后一台室内机距离是否符合技术要求。
校对信号线连接方式是否正确。
校对排水管路设计走向是否符合要求。
2、现场确认:
与图纸相比对,确保设计的可行性。
3、调整与优化:
如有必要,根据现场情况对设计进行调整。
1、位置选择
室内机的位置选择应考虑到空气流动、室内美观及维护方便性。应避免直接对着人体的风口位置,同时考虑到室内装修风格。安装高度通常应保持在地面以上2.3米左右,以确保空气流通和制冷效果。
2、安装准备
安装前需确保墙体强度能够支撑室内机的重量。使用水平仪确保挂板安装平整,并按照制造商指导手册上的要求进行标记和钻孔。
3、安装过程
室内机应牢固地安装在挂板上,确认连接处无松动。注意,室内机应有轻微倾斜,以利于冷凝水排放。安装后检查电气连接是否牢固可靠,确保安全运行。
室内机安装(简易安装图纸)
1、选址重要性
室外机的选址需考虑到通风、阳光直射、雨水侵蚀等因素。理想位置应有足够的空间,以便于空气流通和维护工作。
2、安装基座
室外机的安装基座需要稳固耐用,以避免因振动或风雨导致的移位或损坏。基座应保持水平,以防止制冷剂油回流影响压缩机性能。
3、连接检查
室外机的冷媒管道连接需严密,无泄漏。同时,检查电气连接是否符合规范,确保系统安全可靠运行。
1、测量与切割
准确测量管道长度,避免过长或过短,导致系统效率下降或安装困难。使用专用切管器进行切割,确保切口平整无毛刺。
2、焊接与安装
使用合格的焊条和焊接技术进行焊接。在焊接过程中需保持管道内部干燥、清洁,避免内部污染。同时,确保分歧管和节流部件安装正确,检查焊缝是否牢固,无泄漏。
3、压力测试与清洁
安装完成后,进行系统压力测试,确保管道系统密封性。使用氮气清洁管路,排除焊接过程中可能产生的杂质。
冷媒管路施工三原则:
1、管道斜率
排水管道应有一定的斜率(一般为1%~2%),以利于水流顺畅排出。在管道转弯处应设检修口,以便于未来的清理和维护。
2、密封与排水
排水管的接头处必须严密,无泄漏。排水口应远离直接阳光和易堵塞区域。在可能的情况下,将排水管路连接到建筑物的主排水系统。
3、防冻保护
在冬季低温地区,排水管路应有适当的保温措施,以防止管内水分冻结。
1、保温材料选择
选择适合的保温材料,如橡胶保温材料或聚氨酯泡沫,根据冷媒的特性和环境温度选择合适的保温厚度。
2、保温施工
保温材料需完整覆盖所有冷媒管道,包括弯头和接头处。在接头处使用专用胶带或粘合剂密封,确保无缝隙。
3、检查与维护
定期检查保温层的完整性和密封性,特别是在户外或潮湿环境中使用的管道。
保温材料采用发泡聚乙烯,耐热大于120℃。
保温材料厚度见下表:
管径 |
保温厚度 |
≤Φ12.7mm |
≥15mm |
≥Φ15.88mm |
≥20mm |
冷媒配管错误操作举例:将气管和液管一起保温,导致空调效果差。
正确操作实例:将气管和液管隔开绝热。
1、遵守电气规范
根据当地电气规范和制造商的指导手册进行电器配线。使用合格的电线和连接件,确保电气安全。
2、绝缘与接地测试
完成配线后,进行绝缘测试和接地测试,确保电气系统的安全性。检查所有电器元件,如接触器和继电器,确保其正常工作。
3、标记与记录
对所有电器线路进行清晰标记,并做好电气布线图纸,以便于未来的维护和故障排除。
1、参数设置
根据制造商的指导手册,设置系统参数,如温度设定、风速调节等。确保所有控制系统正常工作。
2、全面运行测试
进行系统的全面运行测试,检查制冷效果、噪音水平和系统稳定性。确保所有部件协同工作,达到预期效果。
3、性能优化
根据测试结果,对系统进行性能优化,调整制冷剂充注量、风机速度等,以达到最佳运行状态。