请教高手,分析个图纸。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年02月12日 16:53:49
来自于通风排烟
只看楼主

看到别人的图。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?而要用连接箱连起来?火灾时怎么控制呢?两台都启动?还是平时通风时两台启动,火灾时只启动一台?不明白,请教高手

QQ截图20150212164848.png
看到别人的图。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?而要用连接箱连起来?
火灾时怎么控制呢?两台都启动?还是平时通风时两台启动,火灾时只启动一台?
不明白,请教高手

QQ截图20150212164848.png

mudiebeifei
2015年02月12日 17:20:30
2楼
280度防火阀常闭的,2台排烟风机只是共用静压箱而已吧,每台排烟风机还是各自负责各自的排烟分区吧
回复
风水大师ywh
2015年02月13日 08:42:38
3楼
应该是平时启动1台,火灾时启动2台。
回复
duxi15
2015年02月13日 10:59:37
4楼
风水大师ywh 发表于 2015-2-13 08:42 应该是平时启动1台,火灾时启动2台。平时启动一台,满足不了6次换气吧
回复
风水大师ywh
2015年02月14日 09:17:16
5楼
平时通风并不是一定要6次,可以根据车流量调节,当车流量很大时,也可以2台风机都开启。
回复
tom541100
2015年06月15日 20:38:07
6楼
学习了。。。。
回复
dinglianjun2009
2015年06月15日 22:30:38
7楼
”连接箱“好土的叫法,哈哈。
应该是平时一台,火灾时两台的做法。
回复
duxi15
2015年07月16日 15:51:34
8楼
dinglianjun2009 发表于 2015-6-15 22:30 ”连接箱“好土的叫法,哈哈。应该是平时一台,火灾时两台的做法。火灾时两台,是否要关闭一路的280度防火阀
回复
陈老大
2015年07月19日 12:52:00
9楼

应该是平时启动1台,火灾时启动2台
回复
李工在线
2015年07月20日 09:56:14
10楼
平时和着火时都有可能开一台或两台,这得根据计算的排风量和排烟量的大小了,根据风量然后组合控制两种情况的开机状态。
回复

相关推荐

APP内打开