小弟最近一个项目,柱顶标高24m,柱距6.5m。做门式刚架行吗?这个是个单层的厂房(煅烧炉车间)有8台6吨悬挂式吊车,如图中所示。请各位有经验的前辈给指点一下。
小弟最近一个项目,柱顶标高24m,柱距6.5m。做门式刚架行吗?这个是个单层的厂房(煅烧炉车间)有8台6吨悬挂式吊车,如图中所示。请各位有经验的前辈给指点一下。
2楼
厂房高度有点大吧,厂房侧移很大,况且悬挂吊车的钢架梁挠度要求很高
回复
3楼
可以没问题
回复
4楼
青青鸟 发表于 2015-2-12 09:30 厂房高度有点大吧,厂房侧移很大,况且悬挂吊车的钢架梁挠度要求很高心里没底 工业院应该都是做格构柱了
回复
5楼
可以做,考虑到变形位移柱子估计要用到格构柱,参数指标要参考钢规
回复
6楼
我猜你说的门式刚架就是指实腹柱,当然可以,就是比较费材料。
回复
7楼
能做,但不适合了
回复
8楼
zyhjiao 发表于 2015-2-12 13:45 我猜你说的门式刚架就是指实腹柱,当然可以,就是比较费材料。对 就是实腹式的 柱的平面外就用系杆来分开可以吗
回复
9楼
结构不好玩 发表于 2015-2-12 15:07 对 就是实腹式的 柱的平面外就用系杆来分开可以吗可以,系杆建议用格构的,风别连接内外翼缘。
回复
10楼
这项目真心不想做啊
回复
11楼
参数指标要参考钢规
回复