新手,第一次弄坡屋顶,有两个问题不清楚,请各位前辈多多指点。1、坡屋顶建模时,为什么有时候需要把模型分成两个标准层来建模?2、在用SATWE计算坡屋顶的时候,考虑斜板的刚度,需要布置计算撑,计算撑在哪一个模块里?怎么布置?麻烦给位帮帮忙,在此先谢谢您!
新手,第一次弄坡屋顶,有两个问题不清楚,请各位前辈多多指点。
1、坡屋顶建模时,为什么有时候需要把模型分成两个标准层来建模?
2、在用SATWE计算坡屋顶的时候,考虑斜板的刚度,需要布置计算撑,计算撑在哪一个模块里?怎么布置?
麻烦给位帮帮忙,在此先谢谢您!
12楼
看看可以开开眼界。
回复
13楼
第三方撒旦法3123是短发的341
回复
14楼
节点调整高度,计算时不应选刚性板
回复
15楼
其实就是两个标准层 一个闷顶层 一个坡屋面层 很好理解
回复
16楼
新人来学习
回复
17楼
学习版主的经验总结
回复
18楼
同求 望有经验人士解答
回复
19楼
kayllen 发表于 2015-2-27 16:23 计算是否准确和是否考虑了坡屋面的计算,这是两个不同的概念。所以还是按实际情况建立模型。如何计 …谢谢您的解答!我现在按坡屋顶的实际模型进行了计算,但是在坡屋顶这一层的位移比超限,而且调不下去。还有一个就是刚度比的问题,坡屋面下的三个楼层都被软件判断为薄弱层。我该怎么处理,可以麻烦您指点下我吗?谢谢!
回复
20楼
坡屋顶,一个是按照实际情况建模,但是计算结果指标有好多问题。二是按照半层高简化建模,边梁承担两层荷载算不出来。个人认为更多的是一种概念吧,这两种方法都有,也没出现工程事故。
回复
21楼
kayllen 发表于 2015-2-27 16:23 计算是否准确和是否考虑了坡屋面的计算,这是两个不同的概念。所以还是按实际情况建立模型。如何计 …按实际坡屋面建模经常容易碰到薄弱层问题
回复