从惠东义乌小商品批发城着火探讨消防电源设计问题
merou0091
merou0091 Lv.2
2015年02月11日 15:11:06
只看楼主

这个是此事件的调查原因。消防负荷供电的供配电系统如何设计通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示),另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。 第三种是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统(如图三所示)。《高规》中表示消防负荷的正常工作电源应独立设置

讨论.png
这个是此事件的调查原因消防负荷供电的供配电系统如何设计通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示),另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。 第三种 是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统(如图三所示)



3.png

1.png

2.png

《高规》中表示 消防负荷的正常工作电源应独立设置,不应与普通负荷共用同一低压母线段。因此方案三最合理。请大家说说自己公司的设计方案,理性讨论下。

讨论.png


3.png


1.png


2.png

免费打赏
feng_0066
2015年02月20日 12:53:37
22楼
都是应付检查的.还得落实到实处啊.设计挺好的不按操作规程工作好的设计也是废物
回复
小清新
2015年02月21日 06:08:11
23楼
怎么又是人为因素
回复
lw010
2015年02月21日 06:14:31
24楼
说到底还是管理问题。
回复
青天白云
2015年02月22日 22:29:46
25楼
关键还是在于开发商是否做好柴油发电机与市电的配合,市电失电后,柴油发电机接收到市电失电信号,在规定的时间内就应该启动柴油发电机来带动消防负荷用电。
回复
小清新
2015年02月23日 07:11:24
26楼
即使是没操作失误,消防设施也未必好用
回复
david200901050
2015年02月25日 08:28:58
27楼
平安二字值千金!
回复
轻轻晓云
2015年02月25日 16:08:24
28楼
我是来学习 的,安全这事平时不重视,都只是应付检查而已
回复
轻轻晓云
2015年02月25日 16:10:07
29楼
关键还是要在平时就重视起来,商场的管理人员要清楚着火时的操作流程就不会慌乱了
回复
lcjnash
2015年02月26日 09:52:27
30楼
搞笑的是为什么要切所有负荷
回复
xfzyyq
2015年02月26日 14:01:45
31楼
柴油发电机也没手动开启
回复

相关推荐

APP内打开