上下层钢筋直径和间距都发生变化,如何处理?
ys013
ys013 Lv.2
2007年10月18日 19:09:43
来自于建筑施工
只看楼主

请教大家有这种情况:底层剪力墙竖向钢筋为圆12@130,而上层剪力墙竖向钢筋为圆8@200,上下层钢筋直径和间距都发生变化。请问是否可以把底层剪力墙纵筋全部按12d收掉,然后上层圆8钢筋再按 图一做法 1.2Lae长度重新插筋?

请教大家有这种情况:
底层剪力墙竖向钢筋为圆12@130,而上层剪力墙竖向钢筋为圆8@200,上下层钢筋直径和间距都发生变化。请问是否可以把底层剪力墙纵筋全部按12d收掉,然后上层圆8钢筋再按 图一做法 1.2Lae长度重新插筋?

1192705783494.jpg

免费打赏
舟自横
2007年10月19日 00:28:07
2楼
这样配筋肯定是重新插筋的。
回复
xhb19730826
2007年10月19日 14:06:09
3楼
可以
回复
isafari
2007年10月26日 10:30:27
4楼
下面12的钢筋全部收掉,上面的钢筋插筋布置
回复
xiebin1972
2007年10月27日 21:52:32
5楼
完全可以!对于剪力墙和框架柱都可以这样做!你可以简单的把剪力墙比做一个竖向放置的一个悬臂梁!
回复
liuyunhe830909
2007年12月23日 22:03:10
6楼


最后一句话严重错误,虽然剪力墙的受力主要承受水平载荷,虽然你的比喻是正确的,但是按照高层结构设计教材或高规,均不是这样的。
回复