图中下面的异形柱轴压比刚好达标,但是层间位移角和位移比都很小,这种情况是不是应该使位移角和位移比接近规范要求,这样才比较经济,那么应该怎么做,还有就是,为什么上面的短梁那里弯矩很大呢
图中下面的异形柱轴压比刚好达标,但是层间位移角和位移比都很小,这种情况是不是应该使位移角和位移比接近规范要求,这样才比较经济,那么应该怎么做,还有就是,为什么上面的短梁那里弯矩很大呢
12楼
yunlingfeng163 发表于 2015-2-10 15:09 上面那根短梁是悬挑性质的了,大哥,不要去管那个层间位移角有多小,是否经济,就你建筑而言,能形成有效的 …为啥是悬挑性质呢,解答一下,才开始弄,很多不懂,谢谢
回复
13楼
sujun1989 发表于 2015-2-10 15:30 为啥是悬挑性质呢,解答一下,才开始弄,很多不懂,谢谢最左上角的X向梁和搭在那个悬挑端的Y向次梁,你说它们的荷载传到哪去了
回复
14楼
yunlingfeng163 发表于 2015-2-10 15:44 最左上角的X向梁和搭在那个悬挑端的Y向次梁,你说它们的荷载传到哪去了那梁怎样改下布置比较好呢
回复
15楼
sujun1989 发表于 2015-2-10 15:50 那梁怎样改下布置比较好呢颚,有墙的地方不照样布置梁,主要是柱网的布置,自己慢慢研究吧,你们院也有前辈啥的,多请教吧
回复