TN-C-S接地系统,住宅动力配电箱APX带消防电梯、正压风机、应急照明,其进线是4芯还是3+1的?
TN-C-S接地系统,住宅动力配电箱APX带消防电梯、正压风机、应急照明,其进线是4芯还是3+1的?
2楼
动力为主的电源负荷的不平衡不会太严重,用3+1就可以。但别忘记TN-C系统必须做接地极引入PE排,PEN线上必须重复接地。
回复
3楼
TN-C-S系统进线是四芯。
回复
4楼
3+1
回复
5楼
看到楼上的回答感觉有点误区,我们先来说说TN-C-S接地系统的构成,TN-C-S接地系统在变压器出线到第一级主配电柜做成TN-C接地系统,从主配电柜出线开始做成TN-S接地系统(在主配电柜里做等电位联结),TN-S接地系统的精华就是把N与PE分开,把N作为单独的工作零线,一旦分开后就不能再合拼。
那么从上面所述这根电缆应该是3+2是最适宜的,因为你的负载有应急照明回路,应急照明不可能是三相的负载吧。
回复
6楼
海浪8116 发表于 2015-2-10 19:41 看到楼上的回答感觉有点误区,我们先来说说TN-C-S接地系统的构成,TN-C-S接地系统在变压器出线到第 …一级箱四根导体足够!4或者3+1都行, 因为来电源线就是四根。如果来的电源线就是五根,那么还是TN-C-S系统吗?那不是TN-S系统了?出线才开始选择五根。
回复
7楼
3+1=4芯 ??
回复
8楼
学习学习学习
回复
9楼
q123321aaa 发表于 2015-2-10 21:57 3+1=4芯 ??3+1一般指不等经的,4芯的是等径的。
回复
10楼
涨姿势了,学习学习
回复
11楼
学到姿势了,
回复