像照片中这样把楼梯施工缝设置在楼梯梁的位置可以吗?一般应该设置在上三跑的地方吧!恳请专家解疑!
像照片中这样把楼梯施工缝设置在楼梯梁的位置可以吗?一般应该设置在上三跑的地方吧!恳请专家解疑!
![111.png](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/87/rBBhH11EsneARNvUAAhD6BcC1gE104.png)
2楼
理论上不妥,但实践中这是最后大家一致的选择
回复
3楼
本帖最后由 笨笨熊2014 于 2015-2-8 11:52 编辑
现在都是这样做的 留三步的做法 少有见到 你这个上层梯板的受力筋 没做好就浇筑了 我们都是做好再浇筑
回复
4楼
这样有个缺点,受剪力比较大,一般考虑设置在剪力与弯矩都较小处,三跑位置刚好
回复
5楼
实际施工都是设置在上三跑的位置,不过那样梯板接茬不好处理。
回复
6楼
这个肯定不行,楼梯梁浇筑一半留一半我还第一次见到,最不济也得吧把整个楼梯梁浇筑完成啊!施工缝一般留置在受力较小的地方,一般在楼梯板的三分之一处,并不一定是在上三跑的地方,也有可能是四跑。
回复
7楼
按理论是不行,但是实际中好多都那样做的
回复
8楼
这样做不好,梁的位置受力变化大,最好还是留3个踏步距离
回复
9楼
路过学习。
回复
10楼
这样理论上是不行的,一般都是留置在梯板跨度1/3处。这样留置如果你有足够的方案技术也是可以的
回复
11楼
现在一般都是在梁边