小弟刚毕业接触低压配电设计,现在做个小项目,有两个问题不太懂;1.做电机控制,接触器和热继电器是放在低压配电柜里还是放在现场控制箱里,要是放在现场控制箱里,进线用个微断,那配电柜里的出线断路器和微断之间没有设备,岂不是浪费了一个断路器?电机就15kw,是增压风机。2.控制电机启停,是用开关直接控制,还是用开关串联中间继电器,用中间继电器的触点控制接触器线圈,就是多用两个中继,两种方法有什么区别?
小弟刚毕业接触低压配电设计,现在做个小项目,有两个问题不太懂;
1.做电机控制,接触器和热继电器是放在低压配电柜里还是放在现场控制箱里,要是放在现场控制箱里,进线用个微断,那配电柜里的出线断路器和微断之间没有设备,岂不是浪费了一个断路器?电机就15kw,是增压风机。
2.控制电机启停,是用开关直接控制,还是用开关串联中间继电器,用中间继电器的触点控制接触器线圈,就是多用两个中继,两种方法有什么区别?
2楼
第一个问题,接触器和热继都是放在控制柜中的,一般现场控制箱就只有按钮、开关、指示灯的。当然也有小的JXF箱中也会装接触器和热继的。依现场情况而定。
第二个问题,一般不会直接用开关直接控制电机的启停,都采用中继进行控制。
回复
3楼
tbhd007 发表于 2015-2-6 15:48 第一个问题,接触器和热继都是放在控制柜中的,一般现场控制箱就只有按钮、开关、指示灯的。当然也有小的JX …那如果我把接触器和热继放在现场控制箱里,那配电柜里的断路器不就算是浪费了?
回复
4楼
不算浪费,因为按钮或指示灯容易坏,可以直接断开断路器,进行更换。
回复
5楼
1、加压风机属于消防负荷,为满足末端切换要求,控制柜不就是现场控制箱?
接触器和热继电器(只报警不动作)当然是在控制箱里。
配电柜里的断路器是用于保护该条配电线路,不浪费。
2、风机控制箱面板上有启停按钮等中继控制,正常使用时不会要求打开箱子直接操作开关。
另,若风机控制箱由配电柜直接出线供电,对分断能力要求高,进线断路器最好采用塑壳断路器。
回复
6楼
wlywd7672 发表于 2015-2-6 16:53 1、加压风机属于消防负荷,为满足末端切换要求,控制柜不就是现场控制箱?接触器和热继电器(只报警不动作 …好的,谢谢了
回复
7楼
tbhd007 发表于 2015-2-6 16:43 不算浪费,因为按钮或指示灯容易坏,可以直接断开断路器,进行更换。好的,谢谢啦
回复
8楼
末端必须放一个!
看来你的配电距离好像很远,这样不安全。
保护原件尽量放在设备断,保护控制都方便。
断路器又不贵!
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-7 10:06 编辑
个人支持2楼意见。
只一台15KW风机,现场只装启停按钮就可以,接触器等所需元件装在开关柜里就可以。
也有另外情况,风机附近与风机有相关的用电设备,且现场有条件装配电箱,开关柜回路本来不太宽裕,这样就可以在现场装配电箱,开关柜只给一个回路可以给现场多个用电设备供电,省了开关柜回路,增加的配电箱费用要比多装开关柜省很多,就在现场装配电箱。
第2个问题,除了特殊需要外,控制电机的元件尽量少,可不装中间继电器时就不装。