现在一超高层结构,高度168米,因为政府规划的什么原因吧,最高点必须达到200米,所以在168米的上面做了构架,也是混凝土结构的,好像也有大概5到6层,只是没有楼板,构架部分的层间位移角是不是可以不必满足规范要求?

现在一超高层结构,高度168米,因为政府规划的什么原因吧,最高点必须达到200米,所以在168米的上面做了构架,也是混凝土结构的,好像也有大概5到6层,只是没有楼板,构架部分的层间位移角是不是可以不必满足规范要求?
免费打赏
wxf20072008
2015年02月06日 11:40:53
2楼
应该得控制吧
回复
yunlingfeng163
2015年02月06日 14:33:26
3楼
5.6层,每层要5.6m,还是砼构件,好危险的样子
回复
武汉一线天
2015年02月06日 14:36:34
4楼
应该要控制的,因为顶部构件的鞭梢效应很容易对构件产生毁灭性破坏。
回复
achinerylizer
2015年02月07日 12:43:35
5楼
个人认为需要控制,但可适当放宽。同时要对起主要控制工况下的位移角进行限制。对于这个楼来说工况荷载应是风荷载。同时对于大屋面应采取必要的加强措施。
回复
结构生活
2015年02月09日 09:04:23
6楼
你这5、6层楼高的还能叫构架吗?中间都没有板?还在160米的楼顶上面。
回复
林夕一梦
2015年02月09日 10:04:20
7楼
需要满足,并且计算要注意风荷载,手动输入,计算配筋。
回复
zafage
2015年02月09日 10:38:44
8楼
这构架太高啦吧
回复
yingping10
2015年03月05日 17:36:45
9楼
这个构架太高了,应该适当考虑
回复
llyg521
2015年03月11日 13:38:14
10楼
构架高 应该考虑!
回复
偶盗南柯
2015年03月12日 09:33:02
11楼
非常感谢楼主,学习了!!!