有个比较棘手的问题望哪位高手帮忙解决一下啊!谢谢
w-c-w
w-c-w Lv.2
2007年10月18日 16:35:43
只看楼主

现在有个工程,下面层是砼结构,上面是钢结构!现在由于当初没考虑钢柱大小,砼柱和钢柱截面一样了!导致钢柱脚底板没法做了!现想对砼柱头做改动加固!请教各位该怎么做呢?怎么考虑钢柱脚的剪力和弯矩呢?

现在有个工程,下面层是砼结构,上面是钢结构!现在由于当初没考虑钢柱大小,砼柱和钢柱截面一样了!导致钢柱脚底板没法做了!现想对砼柱头做改动加固!请教各位该怎么做呢?怎么考虑钢柱脚的剪力和弯矩呢?
2f77239ff28d49479ab8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
wenfour
2009年07月08日 14:30:35
2楼
个人觉得,可以使用钢制柱脚,采用焊接的方式和下面的混凝土柱内的预埋件焊接
回复
caojinchun
2009年07月14日 11:26:38
3楼
可以设置抗剪键。用螺栓连接,门式刚架上的柱脚都有这种连接方式
回复
jinc2001
2009年07月17日 15:36:17
4楼
将柱头位置的梁底加腋
回复
jinc2001
2009年07月17日 15:37:00
5楼
还可以包大柱头,做个类似牛腿的东西
回复