细节决定成败:4层的丁类厂房的给排水消防
半亩花田cj
2015年02月04日 09:43:11
只看楼主

4层的丁类厂房的给排水消防 建筑的高度18.00米,建筑面积4712.58平方米。 按常理,这是个轻松的项目,我也是以一种轻松的态度去对待它的,后来轻松的拿给师父检查,才知道原来自己很多小细节处理不当。(这是我第一次与建筑直接交流沟通) 设计的系统非常简单:给排水系统就是一个卫生间的给排水,天面雨水设计 ;消防系统就是消火栓和灭火器的设计,再加之室外给排水消防设计。

4层的丁类厂房的给排水消防

建筑的高度18.00米,建筑面积4712.58平方米。
按常理,这是个轻松的项目,我也是以一种轻松的态度去对待它的,后来轻松的拿给师父检查,才知道原来自己很多小细节处理不当。(这是我第一次与建筑直接交流沟通)

设计的系统非常简单:给排水系统就是一个卫生间的给排水,天面雨水设计 ;消防系统就是消火栓和灭火器的设计,再加之室外给排水消防设计。

下面说说一些出错的小细节吧:
1、工程号和工程名称前后不一致(应该是厂房C,有的漏写C了)
2、室外消防管道上的阀门忘加阀门井
3、管径没复算,给水总管DN50够了,却按往常一样用了DN80.消防环状管道用DN100够了,我却用了DN150(核算方法是这样的:室内消防给水流量已知,根据规范消防管道设计流速不宜大于2.5m/s,根据流量速度关系的公式试算而来的)

4、关于空调的排水,虽然是个小问题,不过我一直就不是很明白,这次问过师父之后才知道基本的关系,空调有室内机和室外机,室外机是将冷气通过管道送给室内机,而室内机在将冷气散出去的同时制造了冷凝水,通过安装冷凝水管排走室内机的冷凝水。所以冷凝水管的设计只跟室内机位置有关。而室内机有挂式和柜式的,挂式机是在高处,柜式机在低处,冷凝水管就沿着楼板预留一段管道,柜式机就直接接入,挂式机就沿着墙下来接入。冷凝水可以在二楼直接排入雨篷,有些雨水管在空调机位里的,就可以直接在空调机位的地方设置一个地漏直接接入雨水管道,地漏的作用是接飘进来的雨水和冷凝水。(不知道说清楚了么)

5、关于二层的雨篷,如果是玻璃材质的没有边沿的就标注为“自然排水”;如果是混凝土有边沿的要设计排水,隔一根雨水管的位置设置一个地漏接入靠近的雨水管。混凝土雨篷上有反梁就要留100X100的孔,孔底平楼板面。
6、天面电梯机房内没有放灭火器(这个很多时候不记得)
7楼梯顶及机房顶覆盖下面的天面上要设置一个雨水斗排飘进来的雨水。
8、关于消火栓的类型:可能是我专业知识不够,我就简单的把以前用过的消火栓搬过来,后来才知道这个项目是市政直供没有水泵,所以消火栓上面没有自动报警按钮,应该用(XZ-303)
9、卫生间里设置一个水龙头

10、关于管道试验压力:
给水管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍且不得小于0.6Mpa。
消防管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa(设水泵接合器的系统,试验压力为1.4Mpa);当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。
自喷:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于1.4Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。

11、管道上下(遮挡)关系一定要在图上体现清楚(这是最基本的)
12、系统图没有比例不需要标上比例(图框大小比例自己知道就好)
13、与建筑人员要保持沟通,有什么改动的及时交流,否则到了出图的时候要改就来不及了。
就写这么多,希望自己以后能多多注意细节,慢慢提高专业水准。
免费打赏
青春年少
2015年02月06日 23:15:07
12楼
楼主刚毕业,很热情,也是一个善于总结的娃。看完你的总结,小弟不禁也想说下看法,相互交流。

1、做设计确实需要心细,设计完了,自我检查这一关必须有,什么标题栏、会签栏、图名和目录等等检查到位,曾经看过一个居然把建设单位搞错了,这不坑爹吗,你把出钱的都搞错了;

2、刚出来计算原理,系统原理等等必须理解;

3、如果是住宅,空调冷凝水是不提倡排入雨水管的,下大雨时雨水排水管排水不畅或雨水过急,会通过这个预留管口倒灌;
4、独立设置的空调冷凝管,当空调板设置返边或叫返坎应设置地漏,收集接飘进来的雨水和冷凝水;

5、另外你说的XZ-303具体是啥,没听过,麻烦介绍下;

6、你提到试验压力,给水部分出至《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1,这是一条普遍性的条文,注意下,当给水采用PPR管材时,参照《建筑给水塑料管道安装》11.1.6中提到采用ppr管材时,当工作压力小于等于1.0Mpa时,冷水管道试验压力为其工作压力的1.5倍且不得小于0.9Mpa;消防管道试验压力参考新消规12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力;喷淋在图集04s206总说明提到;

期待楼主更新
回复
半亩花田cj
2015年02月07日 08:53:09
13楼
青春年少 发表于 2015-2-6 23:15 楼主刚毕业,很热情,也是一个善于总结的娃。看完你的总结,小弟不禁也想说下看法,相互交流。1、做设计 …一早上打开电脑就看到这么详细的回复,很开心,我的想法也是这样,把自己所学的分享下,也期待大家来检查弥补我的不足,至于你提到的XZ-303,是一种消火栓的型号:SG24B65Z-J(950*650*240) 你说的试验压力确实,我都是参考之前的,现在有新规范啦,住宅的话,确实,阳台雨水,冷凝水管都是单独的,,,谢谢你的回复,共同学习
回复
王农勤
2015年02月07日 10:27:54
14楼
写得不错,点一个赞。设计时,细节很重要。
回复
sjper
2015年02月07日 12:29:05
15楼
看看
回复
我是水木年华
2016年06月21日 16:49:44
16楼
谢谢分享,不错!!!
回复
马戈
2016年06月22日 10:25:59
17楼
分享的很好,检查表做出来分享一下
回复

相关推荐

APP内打开