细节决定成败:4层的丁类厂房的给排水消防
半亩花田cj
2015年02月04日 09:43:11
只看楼主

4层的丁类厂房的给排水消防 建筑的高度18.00米,建筑面积4712.58平方米。 按常理,这是个轻松的项目,我也是以一种轻松的态度去对待它的,后来轻松的拿给师父检查,才知道原来自己很多小细节处理不当。(这是我第一次与建筑直接交流沟通) 设计的系统非常简单:给排水系统就是一个卫生间的给排水,天面雨水设计 ;消防系统就是消火栓和灭火器的设计,再加之室外给排水消防设计。

4层的丁类厂房的给排水消防

建筑的高度18.00米,建筑面积4712.58平方米。
按常理,这是个轻松的项目,我也是以一种轻松的态度去对待它的,后来轻松的拿给师父检查,才知道原来自己很多小细节处理不当。(这是我第一次与建筑直接交流沟通)

设计的系统非常简单:给排水系统就是一个卫生间的给排水,天面雨水设计 ;消防系统就是消火栓和灭火器的设计,再加之室外给排水消防设计。

下面说说一些出错的小细节吧:
1、工程号和工程名称前后不一致(应该是厂房C,有的漏写C了)
2、室外消防管道上的阀门忘加阀门井
3、管径没复算,给水总管DN50够了,却按往常一样用了DN80.消防环状管道用DN100够了,我却用了DN150(核算方法是这样的:室内消防给水流量已知,根据规范消防管道设计流速不宜大于2.5m/s,根据流量速度关系的公式试算而来的)

4、关于空调的排水,虽然是个小问题,不过我一直就不是很明白,这次问过师父之后才知道基本的关系,空调有室内机和室外机,室外机是将冷气通过管道送给室内机,而室内机在将冷气散出去的同时制造了冷凝水,通过安装冷凝水管排走室内机的冷凝水。所以冷凝水管的设计只跟室内机位置有关。而室内机有挂式和柜式的,挂式机是在高处,柜式机在低处,冷凝水管就沿着楼板预留一段管道,柜式机就直接接入,挂式机就沿着墙下来接入。冷凝水可以在二楼直接排入雨篷,有些雨水管在空调机位里的,就可以直接在空调机位的地方设置一个地漏直接接入雨水管道,地漏的作用是接飘进来的雨水和冷凝水。(不知道说清楚了么)

5、关于二层的雨篷,如果是玻璃材质的没有边沿的就标注为“自然排水”;如果是混凝土有边沿的要设计排水,隔一根雨水管的位置设置一个地漏接入靠近的雨水管。混凝土雨篷上有反梁就要留100X100的孔,孔底平楼板面。
6、天面电梯机房内没有放灭火器(这个很多时候不记得)
7楼梯顶及机房顶覆盖下面的天面上要设置一个雨水斗排飘进来的雨水。
8、关于消火栓的类型:可能是我专业知识不够,我就简单的把以前用过的消火栓搬过来,后来才知道这个项目是市政直供没有水泵,所以消火栓上面没有自动报警按钮,应该用(XZ-303)
9、卫生间里设置一个水龙头

10、关于管道试验压力:
给水管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍且不得小于0.6Mpa。
消防管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa(设水泵接合器的系统,试验压力为1.4Mpa);当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。
自喷:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于1.4Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。

11、管道上下(遮挡)关系一定要在图上体现清楚(这是最基本的)
12、系统图没有比例不需要标上比例(图框大小比例自己知道就好)
13、与建筑人员要保持沟通,有什么改动的及时交流,否则到了出图的时候要改就来不及了。
就写这么多,希望自己以后能多多注意细节,慢慢提高专业水准。
免费打赏
做个好爸爸
2015年02月04日 10:38:03
2楼
建议自己建立一个检核表,每个项目过程中对照检核表,是不是都做了,没做的是不是有合理的原因,时间长了就熟练了
回复
地球君
2015年02月04日 13:27:08
3楼
学习了,谢谢楼主
回复
huangzhimin
2015年02月05日 08:43:50
4楼
精心设计在于认真务实、注重细节。
回复
南海有鱼
2015年02月05日 08:57:44
5楼
写的真好,是自己的亲身经历;我觉得二楼的建议非常实用,能介绍一下检核表吗?
回复
cg3000
2015年02月05日 08:58:12
6楼
对初学者来说,楼主已经很细心认真了
回复
半亩花田cj
2015年02月05日 09:39:35
7楼
南海有鱼 发表于 2015-2-5 08:57 写的真好,是自己的亲身经历;我觉得二楼的建议非常实用,能介绍一下检核表吗?昨天按照自己的平时遇到的问题罗列几点,看看这几天放假回家前把它做出来,发给你们看看
回复
半亩花田cj
2015年02月05日 09:46:28
8楼
做个好爸爸 发表于 2015-2-4 10:38 建议自己建立一个检核表,每个项目过程中对照检核表,是不是都做了,没做的是不是有合理的原因,时间长了就 …可以分享下你的检核表么:lol
回复
shuipaigei1
2015年02月05日 10:08:08
9楼
不错,加油吧
回复
zhaoke19880114
2015年02月06日 13:09:32
10楼
分享的很好,检查表做出来分享一下
回复
唯爱给排水
2015年02月06日 20:17:03
11楼
我也想看看检查表需要检查哪些细节,二楼分享下,万分感谢!