本帖最后由 攻城师84035 于 2015-2-4 13:52 编辑 这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2个回路?系统图上有m3回路,可平面图上没有这个m3回路,是不是?
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-2-4 13:52 编辑
这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2个回路?系统图上有m3回路,可平面图上没有这个m3回路,是不是?
2楼
图是设计画的,只能问他了。
偶碰到一个事,画图的人根本不知道现场情况,是设计院请他画的,他只是按设计院要求画了一下图,现场出现问题他不负责!因他不是这个设计院的人!!!
回复
3楼
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-2-4 13:53 编辑 ccc___ 发表于 2015-2-4 08:41 图是设计画的,只能问他了。偶碰到一个事,画图的人根本不知道现场情况,是设计院请他画的,他只是按设 …咨询下,后面这个BYR2.5的软导线是不是PE线?
回复
4楼
攻城师84035 发表于 2015-2-4 10:37 咨询下,后面这个BVR2.5的软导线是不是PE线?是的,如果平面图上找不到m3回路,那就是系统图和平面图有一边画错了。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-4 08:41 图是设计画的,只能问他了。偶碰到一个事,画图的人根本不知道现场情况,是设计院请他画的,他只是按设 …恭喜你,遇到野战军了。下回找我们队吧。
回复
6楼
是PE线
但是你说的这个M3
图纸太小
没仔细看
回复
7楼
从应急LE这一路来看,提供的是应急照明M3路,插座C4路,这个应该是普照和应急共在一个平面图上的,的确不清楚标注3路照明所在之路不明确,但应该是有的,只不过没标注吗,因为和普照在一张上不好辨认
回复