一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。请教:1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接? 3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?

一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。
请教:
1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?
2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接?
3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?

免费打赏
awakemee
2016年03月07日 11:50:43
12楼
这个帖子 ,间隔很长时间,我又看了一遍。。对于那个PE连接MEB端子板的截面应该选70平方。此PE线有两个功能,等电位 和重复接地。。单独等电位考虑,那么最大25平方就行了。。但是进入建筑物做重复接地考虑,那么此时至少要和之前保持一致,或大于70平方。
回复
awakemee
2016年03月07日 11:52:20
13楼
大哥爱丫头 发表于 2015-2-6 09:44 规范有写,最大25平方的bv线就好了这个帖子 ,间隔很长时间,我又看了一遍。。对于那个PE连接MEB端子板的截面应该选70平方。此PE线有两个功能,等电位 和重复接地。。单独等电位考虑,那么最大25平方就行了。。但是进入建筑物做重复接地考虑,那么此时至少要和之前保持一致,或大于70平方。
回复
长安臭蛋
2016年03月07日 16:45:02
14楼
学习了。个人感觉若是PE排接地线的话,大于等于相线一半,应该是70平方。若是等电位联结最大25平方就行。