只看楼主

大概在2000平米单层的汽修厂,需要加喷淋么!是依据什么规范?还是依据的经验!看建规没有明确的注明,望高手指点

大概在2000平米单层的汽修厂,需要加喷淋么!是依据什么规范?还是依据的经验!看建规没有明确的注明,望高手指点
免费打赏
ku_ser
2015年02月03日 10:36:31
2楼
来大神啊!!!
回复
雪龙119
2015年02月03日 10:51:50
3楼
按照GB50067-97,I类修车库(大于15车位)应设自喷。
回复
cnhhgpslj
2015年02月03日 16:49:47
4楼
GB 50067-97,7.2.1(p19):1,2,3类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、1类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。