转输水箱作为高位消防水箱,是否计入高位水箱总容积
雪龙119
雪龙119 Lv.7
2015年02月03日 10:16:00
只看楼主

一超高层,中间设60吨转输水箱,屋顶设40吨高位消防水箱,高位消防水箱是否可视为40+60=100,满足《水消规》要求?

一超高层,中间设60吨转输水箱,屋顶设40吨高位消防水箱,高位消防水箱是否可视为40+60=100,满足《水消规》要求?
免费打赏
雪龙119
2015年02月03日 14:28:08
2楼
自己顶一下,哪位高手指点一下。
《水消规》第6.2.3条第1款规定:转输水箱可作为高位消防水箱。
该条无条文释义。
第5.2.1条规定:高位消防水箱,当建筑高度大于150m时,不应小于100立方米。
该章未明确高位消防水箱可分区设置。
回复
dreamchen520
2015年02月03日 15:56:55
3楼
我也很想知道,希望高手来解答下
回复
雪龙119
2015年02月03日 22:09:39
4楼
高手快来吧,,,,,,
回复
shifang_zhang
2015年02月04日 13:41:44
5楼
应该不行,根据定义,2.1.7 高位消防水箱,设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。如果说正好100立方米能满足初期火灾需要,你这样设置高位水箱和转输水箱之间的部分就不能满足消防要求。
回复
jeojoy
2015年02月04日 16:29:30
6楼
转输水箱不符合高位水箱的要求吧 顶多算低区的
回复
hxlhyf
2017年03月09日 13:30:27
7楼
不能合并计算。高位水箱和转输水箱的概念不同
回复
lichangan1000
2017年03月09日 14:20:59
8楼
规范100立方米是对应全建筑所有楼层,对于转输水箱以上楼层,还是40啊。
回复
dfgshsz
2017年06月12日 07:17:58
9楼
超高层建筑给排水设计中间转输水箱的计算相关标签:中间转输水箱
  超高层建筑中间转输水箱包括消防转输水箱和生活转输水箱两部分。消防的中间转输水箱在《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》(2003年)中规定:"采用水泵转输串联时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用,其储水容积按15~30min的消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。"假如超高层建筑消火栓用水量为40L/s,自动喷水用水量为30L/s,则中间转输水箱的容积=(40+30)*10*60+(40+30)*5*60=63000(L),其中10min水量为本区屋顶消防水箱的水量,5min为上区水泵吸水池的水量,如还有其他水消防系统则把有可能在火灾时同时启动的消防系统的水量叠加计算,作为中间转输水箱容积。而对于生活给水系统,《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003)3.7.8条规定:生活给水用中途转输水箱转输调节容积宜取5~10min转输水泵的流量。作为生活给水系统的转输水箱,其作用有两个:一为上区加压水泵的吸水井,此部分水量为上区水泵3~5min的出水量;二为下去转输泵的调节容积,即为保证初级水泵每小时启动次数不大于6次的调节水量,此部分水量为转输水泵5~10min的出水量,如上区水泵的流量为8L/s,转输水泵的流量也为8L/s,则转输水箱容积=8*5*60+8*10*60=7200(L)。此为采用变频供水系统时的计算方法。如系统为重力供水系统,则中间转输水箱作为上区水泵的吸水井外,还需有储存本区用水的调节容积,一般此部分调节容积按水箱重力供水服务区域最大时用水的50%计,两部分叠加计算为重力供水系统中间转输水箱的容积。
我从网上搜的,不知对否。我也想知道正确的答案。
回复
guangzhoudichang
2017年06月12日 14:04:38
10楼
多谢分享!楼主资料收集的很全
回复
bendannihao
2019年04月10日 15:06:19
11楼
学习了
回复

相关推荐