各位大神,请教一个问题 我现在有一个项目,是个较大型的公园,里面有景观照明和建筑供配电,我之前的设计是在公园内部设计了箱变,箱变给景观配电箱和建筑配电箱供电,接地形式都是 TN-S 。现在甲方的专家说,室外景观照明接地形式要改为 TT 。 现在的问题是,如果我把景观照明接地形式改为 TT, 而建筑必须是 TN-S ,而且规范好像有规定,同一台变压器的低压侧不宜同时采用
各位大神,请教一个问题
我现在有一个项目,是个较大型的公园,里面有景观照明和建筑供配电,我之前的设计是在公园内部设计了箱变,箱变给景观配电箱和建筑配电箱供电,接地形式都是
TN-S
。现在甲方的专家说,室外景观照明接地形式要改为
TT
。
现在的问题是,如果我把景观照明接地形式改为
TT,
而建筑必须是
TN-S
,而且规范好像有规定,同一台变压器的低压侧不宜同时采用
2
种不同的接地形式,那我现在怎么处理好呢?难道要为景观照明和建筑配电各设一台不同接地形式的箱变吗?