做了一个8层住宅,审图的提了一条Y方向单跨框架数量偏多,不符合抗规6.1.5条,大家看下这个到底算不算单跨框架结构。
做了一个8层住宅,审图的提了一条Y方向单跨框架数量偏多,不符合抗规6.1.5条,大家看下这个到底算不算单跨框架结构。
12楼
好东西~分享了哦!
回复
13楼
审图的不同意采取加强措施,坚持要求加剪力墙。。。哎。
回复
14楼
这种结构布置要不得。。至少加点剪力墙或者重新改方案
回复
15楼
如梦无痕…… 发表于 2015-2-3 09:40 我觉得不算是单榀框架。真正的单榀框架是只有两个轴线,只有两排柱子。虽然本案例很多柱子不成榀,但是通 …如梦大大说的很好,学习了。
回复
16楼
如梦无痕…… 发表于 2015-2-3 09:40 我觉得不算是单榀框架。真正的单榀框架是只有两个轴线,只有两排柱子。虽然本案例很多柱子不成榀,但是通 …D1那个柱子可以移到D2那个位置~~~
回复
17楼
板凳和8楼说的太精辟了。这个从方案来讲就是按砖混路线走的,可层高又超限了。框架y方向感觉太混乱,没有明确的传力连接点。不知道我的意思表达的清楚否。不过已然如此,那就只能看怎么应对外审办了。8楼说的对,一句话,注意措词!
回复
18楼
看着觉得别扭。
回复
19楼
y向的柱子太乱了。
绝大部分是单跨框架
回复
20楼
虽然可以传力,但是传力路线比较混乱,属于不规则了
回复
21楼
进来学习了
回复