请原谅菜鸟无知。如果在柜子中的熔断器设计中的是4A的,结果到货之后熔断器是6A的,能用吗?为什么?

请原谅菜鸟无知。如果在柜子中的熔断器设计中的是4A的,结果到货之后熔断器是6A的,能用吗?为什么?
liushibo422
2015年02月02日 10:54:16
2楼
不能回答,主要不知道是做什么的。太模糊
回复
冒牌电老虎
2015年02月02日 11:16:57
3楼
没事,直接用吧
回复
hld_lhw
2015年02月02日 11:31:02
4楼
搞清楚多大负荷再说
回复
北方郎
2015年02月02日 11:40:24
5楼
要看线路长度及截面,熔断器选大了可能导致末端接地故障不能可靠熔断。
回复
fitman
2015年02月02日 12:42:49
6楼
理论上不能。实际上可用。不放心!先用着,有材料后换回来。
回复
红谷
2015年02月02日 14:49:27
7楼
实际上可用。
回复
qq_1402650698578
2015年02月02日 14:51:34
8楼
能用 但是。。。。
回复
冒牌电老虎
2015年02月04日 13:18:27
9楼
电器之父 发表于 2015-2-2 11:16 没事,直接用吧我给你说说这里的道理。熔断器主要做短路保护,而短路保护在6A这么小的电流下你增大1档2档甚至再大一些都没问题,因为有足够的灵敏度。但如果你把过载保护也交给了熔断器,那么就是你自己的问题了。你说负载烧了,也没说带的是什么,姑且我认为你带的是0.75KW的电动机把,那么你应该配热继电器,而不能只配个熔断器,这样过载了不烧才怪。但如果是保护二次回路,只是保护短路,所以大点小点无所谓
回复
beida_energy
2015年02月04日 14:35:08
10楼
熔断器主要就是短路保护,所以,2A和6A的,没有太大区别,可以用。
回复
云飘飘
2015年02月05日 06:41:00
11楼
起不到保护的作用。
回复