有关嵌固部位问题
whwcx-100
whwcx-100 Lv.4
2015年01月31日 09:46:33
只看楼主

这几天连续碰到2个工程,自己对嵌固端的部位拿不准,1,18层住宅,2层地下室,一侧与车库相连,车库顶上做了将近40%的窗井,另一侧基本都做成窗井,这种情况是否能在地下-1层顶板嵌固?个人感觉嵌固不了,需在基础嵌固,-1层顶板板厚做成160mm,但领导要求必须在-1层嵌固,怎样处理?2,18层住宅,2层地下室,两侧均与车库相连,一侧车库顶直接覆土,另一侧整个面做3.0m宽的下沉庭院,这种情况是否能在地下-1层顶板嵌固?个人感觉嵌固不了,需在-2层顶嵌固,-1层顶板板厚是否需要做成160mm?若做个人感觉比较浪费,给甲方造成一定的损失,怎么处理比较安全且

这几天连续碰到2个工程,自己对嵌固端的部位拿不准,
1,18层住宅,2层地下室,一侧与车库相连,车库顶上做了将近40%的窗井,另一侧基本都做成窗井,这种情况是否能在地下-1层顶板嵌固?个人感觉嵌固不了,需在基础嵌固,-1层顶板板厚做成160mm,但领导要求 必须在-1层嵌固,怎样处理?
2,18层住宅,2层地下室,两侧均与车库相连,一侧车库顶直接覆土,另一侧整个面做3.0m宽的下沉庭院,这种情况是否能在地下-1层顶板嵌固?个人感觉嵌固不了,需在-2层顶嵌固,-1层顶板板厚是否需要做成160mm?若做个人感觉比较浪费,给甲方造成一定的损失,怎么处理比较安全且 经济?
免费打赏
whwcx-100
2015年02月27日 14:32:43
2楼
怎么没有回复?
回复
yaslean
2015年02月27日 22:32:49
3楼
1. 开洞都在主楼范围外,如果主楼范围内地下一层与地上一层刚度比能满足2倍,应该还是可以的,但应注意开洞位置怎么让主楼水平力传到外墙,洞口周边应采用加强。
2. 嵌固条件同问题1.顶板嵌固180厚,非嵌固160厚。
以上仅个人观点。