10kV线路供电问题(相间突变)各位大牛给解决下吧,感激不尽!
klxukaiqiang
2015年01月30日 22:38:18
只看楼主

问题描述:10kV配电线路,上图是通过5min一次的回传数据统计的曲线图,如图中所示,在三相线路各相都出现了电流突然增大的情况,通过后来对线路的实时监测发现,这种电流突变的持续时间非常短,在0.1s以下,所以在5min每次的回传数据中采集感觉此种异常数据不多,但实时监测中该情况的频率基本上是隔几分钟就会出现一次,甚至有的时间段一分钟俩次,但每次都是0.1s以下持续时间,且A/B/C三相中都有发生,并不集中在某一相,而且(突变后电流=正常电流+60A左右),同时并没有零序电流出现。

QQ截图20150130221358.png
问题描述:10kV配电线路,上图是通过5min一次的回传数据统计的曲线图,如图中所示,在三相线路各相都出现了电流突然增大的情况,通过后来对线路的实时监测发现,这种电流突变的持续时间非常短,在0.1s以下,所以在5min每次的回传数据中采集感觉此种异常数据不多,但实时监测中该情况的频率基本上是隔几分钟就会出现一次,甚至有的时间段一分钟俩次,但每次都是0.1s以下持续时间,且A/B/C三相中都有发生,并不集中在某一相,而且(突变后电流=正常电流+60A左右),同时并没有零序电流出现。
这种+60A的电流现在并不会引起开关和变电站跳闸,但前俩天该线路出现过俩次因“一次保护”跳闸情况,但都一次重合闸成功了,觉得可能就是这个突变造成的,这条线路因为这个问题已经巡视了俩三天,线路和各变压器并无明显异常,该线路大部分也都是这俩年刚架的新线路。求指明方向:这种情况可能是什么造成的,从理论上什么情况会导致三相中某一相电流瞬时激增并恢复,而其他俩相和零序并无变化,并三相轮替(没什么特定顺序)出现这种情况?
重要提示:这段线路没几个大的负荷,主要的就是俩三个社区的地热泵站负荷相对较大,是否与地热泵加热有关?有没有熟悉的解释下。
非常感谢您能耐着性子看完唠叨了这么多,如果有什么看法欢迎提出来,大家伙帮帮忙给分析分析吧!感激不尽

QQ截图20150130221358.png

免费打赏
klxukaiqiang
2015年01月30日 22:44:31
2楼
有感兴趣的大牛给分析分析么
回复
klxukaiqiang
2015年01月31日 08:35:38
3楼
周末有人给看看么
回复
a19710058
2015年02月02日 12:15:23
4楼
可能地热笨站使用了大功率变频器,它的高频影响电网了吧。
回复
lingxuct
2015年02月02日 13:59:26
5楼
一楼的图看不懂,“都出现了电流突然增大的情况”,“但每次都是0.1s以下持续时间”,能找到或分析出产生的原因及消除方法?
回复
巨人电气
2015年02月02日 15:37:57
6楼
看看,表示太深奥了!
回复
leafmelly
2015年02月02日 15:58:51
7楼
建议查看是否有操作过电压导致过电压保护器动作的情况。过电压导致保护器或避雷器短时接通,造成某一相大的电流冲击。短时,单相,特征比较符合,就是动作太频繁了,最好能找到和电流突变时对应的操作。
回复
chenff081720
2015年02月03日 08:16:37
8楼
学习了~~~~~~
回复
qianbochenhong
2015年02月03日 08:54:41
9楼

周末有人给看看么
回复
klxukaiqiang
2015年02月04日 13:53:14
10楼
会不会是工厂变频设备启动造成的?
回复
klxukaiqiang
2015年02月04日 13:53:49
11楼
a19710058 发表于 2015-2-2 12:15 可能地热笨站使用了大功率变频器,它的高频影响电网了吧。请问变频器会直接反映到电流上么?