电缆入户详细做法讨论
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2015年01月30日 22:01:09
只看楼主

对电缆的入户做法一直拿不准,现在有个项目室外电缆采用直埋或穿管敷设,要穿钢管过条形基础到室内电缆沟,室内电缆沟深0.8米,电缆11根,准备埋12根SC150的管(3行4列),要是按钢管最上层管顶室外地坪下0.8米预埋,在不考虑室内外高差的情况下,预埋管最上一层管管顶与室内电缆沟底在同一高度,如果这样预埋管的话穿电缆怎么处理?

对电缆的入户做法一直拿不准,现在有个项目室外电缆采用直埋或穿管敷设,要穿钢管过条形基础到室内电缆沟,室内电缆沟深0.8米,电缆11根,准备埋12根SC150的管(3行4列),要是按钢管最上层管顶室外地坪下0.8米预埋,在不考虑室内外高差的情况下,预埋管最上一层管管顶与室内电缆沟底在同一高度,如果这样预埋管的话穿电缆怎么处理?



QQ截图20150130215728.png

免费打赏
liushibo422
2015年02月02日 10:38:58
2楼
我觉得电缆保护管应该是斜着进去室内的,外地内高!防止水的浸入。
回复
红谷
2015年02月02日 14:59:17
3楼
加止水钢板
回复
静安寺听
2015年02月02日 15:38:59
4楼
做法如图所示
回复
zhumeng7225
2015年02月02日 18:07:38
5楼
在图集上就找到了这个
回复
hanzhg54
2015年02月02日 19:06:50
6楼
可以内高外低,也可以在电缆沟底局部减低底标高。
回复
云飘飘
2015年02月03日 05:53:58
7楼
可以斜上进入室内电缆沟。
回复
呆呆123
2015年02月03日 08:00:49
8楼
学习学习学习
回复
lingxuct
2015年02月03日 08:17:08
9楼
5楼的图是偶上传的,2楼的话是最实用的!

在建筑物墙处的高低是根据室内电缆沟定的,不能按电缆埋深定。